Котёл и система отопления

Про термостаты тоже тут
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
Андрей, что за элемент вышел из строя?
старожил
Rapid
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
Star, кстати а знаете причину моей проблемы?)Добавлено спустя 17 минутпоскольку гарантия распространяется при проведении ежегодного сервисного обслуживания ... решил сам провести чистку ... итого - снял вентилятор, смазал солидолом, и вот:

- это на лопастях вентилятора ... потраченное время - 30 мин. Все заработало ... оказалось поскольку вентилятор был засорен, не создавалась тяга и не срабатывал прессостат (его тоже проверял прозвонкой)
старожил
Андрей
Сообщений: 461
БХ 5В
1084 дня назад
Star, Стас, теплообменник, падало давление в системе. После замены проблемы исчезли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2016 в 10:59)
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
Андрей, Спасибо!
Если можно, еще один вопрос - редуктор на вводе в квартиру на воде стоит?
старожил
Mr.Di
Сообщений: 3462
БХ 7
3083 дня назад
Андрей:
Star, Стас, теплообменник, падало давление в системе. После замены проблемы исчезли.
кстати сосед мой знакомый уже варил теплообменник, благо течь наружная была
бывалый
Nikolay_f
Сообщений: 14
ЛУ 14А
2688 дней назад
Хочу поставить на котел программатор, что бы выставить на всю неделю свои режимы температуры. должен быть беспроводный.
Кто то сталкивался с этим, может что то посоветуете?
старожил
Александ
Сообщений: 740
2334 дня назад
Ставил проводной фирмы COMPUTHERM. Есть и безпроводные у них.
И других фирм так же есть.
старожил
Батя
Сообщений: 454
ТШ 9
1167 дней назад
Nikolay_f:
Хочу поставить на котел программатор, что бы выставить на всю неделю свои режимы температуры. должен быть беспроводный.
Кто то сталкивался с этим, может что то посоветуете?
Nikolay_f, по этому вопросу на форуме писано-переписано всякого. И не смотря на это, напишу ещё несколько слов.
Никакой принципиальной разницы для климата в квартире, от того, какой установлен термостат - проводной или беспроводной, нет. Хороший проводной программатор сегодня стоит 800...1 000 грн., беспроводный - в два раза больше. В небольшой квартире нет смысла устанавливать беспроводной термостат, если, конечно, Вы ещё не сделали ремонт. Установите проводной, приблизительно в центре квартиры (подальше от окон и батарей) и будет Вам счастье. Если Вы уже сделали ремонт и нет возможности красиво провести кабель, состоящий из двух проводов, от котла до программатора, то Вам придётся раскошелиться на беспроводной, даже в небольшой квартире.
Если же у вас большая квартира, например, двухуровневая и Вы хотите управлять в ней климатом не бегая по этажам к программатору, то лучше, конечно же, установить беспроводной термостат.
thanks
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 апреля 2016 в 16:40)
бывалый
Nikolay_f
Сообщений: 14
ЛУ 14А
2688 дней назад
Что то мне в одном магазине сказали что с Протерм много программаторов не совместимы и мне ничего предложить не может:( ремонт сделан и уже только беспроводной...
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
Nikolay_f, судя по инструкции, к Протерм Ягуар можно подключить любой универсальный термостат.
старожил
MrDirmix
Сообщений: 239
Голосеевский р-н
2452 дня назад
Nikolay_f:
Что то мне в одном магазине сказали что с Протерм много программаторов не совместимы и мне ничего предложить не может:( ремонт сделан и уже только беспроводной...
http://pkvartal.com/forum/thread519-21.html#139123- тут ответил,
вопрос не столько в совместимости, сколько в возможности его применения без потери гарантии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2016 в 23:36)
Помощь в подборе, покупке и подключении терморегуляторов Salus и Auraton.Электрический теплый пол Devi. Очистка воды (осмос и т.д.). Радиаторы отопления.
бывалый
yurii.beznoschenko
Сообщений: 43
ЛУ 2
1223 дня назад
Вот мое решение вопроса управления котлом - умный термостат NEST
Ставил американца, так что есть возможность управлять кондиционером, но пришлось играть с понижающими напряжения трансформаторами
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 апреля 2016 в 08:06)
старожил
Seadog1ua
Сообщений: 326
БХ 11
2800 дней назад
И сколько стоит такая радость? smile
старожил
Павел Б.
Сообщений: 410
ЛУ 10А
2577 дней назад
Скажите спецы, на каком расстояние должна быть розетка от котла,счетчика,и сигнализатора... есть нормы?? ато у меня електрику к котлу воше не вывели. Буду сам делать..
Все гениальное - просто!
старожил
Natcosmart
Сообщений: 77
ЛУ 4
1746 дней назад
Соседи подскажите, обязательно ли вызывать представителя ферроли, для запуска и проверки котла. Все ли вы это делали. Просто я общалась с газовщиками и мне сказали, что их не нужно вызывать и они только буду выкачивать деньги за свои полугодовые проверки. И что котел итак 3 года работает без проблем, а через три года гарантия заканчиваеться.
Вобщем не знаю что делать. Хочу поменять местоположение котла, буду делать изменение проектного плана документально и вот не знаю, когда вызывать этого представителя, если он вообще нужен (до изменения положения газовой трубы или после)

Буду благодарна за совет.
старожил
lion717
Сообщений: 81
1671 день назад
Насколько я знаю, тех. обслуживание представителе Ферроли делают раз в год. И таки проблемы с котлом бывают, у меня потёк теплообменник, по гарантии заменили без проблем.
Я бы не рисковал.
старожил
Natcosmart
Сообщений: 77
ЛУ 4
1746 дней назад
Спасибо за ответ, я тоже подумала что стоит таки обратиться к ним
старожил
Natcosmart
Сообщений: 77
ЛУ 4
1746 дней назад
Здравствуйте, соседи. Есть ли у когото контакты человека, который мог бы переварить качественно дымовые трубы (точно не знаю их название) в другое место, повыше. Может кто-либо делал себе такое же?
старожил
Serg
Сообщений: 64
БХ 11Б
2370 дней назад
Уважаемые Соседи,
Подскажите, кто такой Максим (подключающий Frrroli), какое он имеет отношение к Ferroli?
Какую и кто несет ответственность за подключение?
Выдаются ли официальные документы, подтверждающие выше сказанное?
И интересует, как проводятся знаменитые 600 грн за услуги Максима? Хотелось бы официально это оплатить)
Возможно, я ошибаюсь. И это белая схема)
Просветите, пожалуйста.
Дякую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 23:34)
старожил
Alina
Сообщений: 176
БХ 11
2343 дня назад
Уважаемые соседи, сразу оговорюсь, что с индивидуальным отоплением столкнулась впервые в своей жизни и не очень пока понимаю как это работает. Вчера и позавчера вечером делала на ночь пробный запуск отопления. Вчера (после первого пробного запуска) мне батареи показались холодными снизу, вызвала сантехника из ЖЭКа, он проверил, нет ли завоздушенности плюс закрутил свой косяк (он мне прикручивал одну батарею, которая как раз потекла). Сегодня (после второго запуска) я проснулась, а батареи еле тёплые. Опять позвонила сантехнику (из ЖЭКа), он мне сказал, что где-то протекает. Думаю, что это не так, потому что давление у меня держится, а вчера при открытии кранов Маевского давление падало (я может не сильна в сантехнике, но с логикой у меня неплохо). Сказал по очереди запускать по одной батарее. Позапускала по очереди. Работает. Сейчас открыла все батареи и ооооочень долго ждала, пока Котел включился, чтобы их нагреть. Поэтому вопрос: я правильно понимаю, что он их нагревает, потом выключается, они остывают до комнатной температуры, потом он включается и опять их нагревает? Программатор пока не стоит. Заранее благодарю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2016 в 08:54)