#1401 - 19 марта 2016, суббота
|
Модератор
Сообщений: 4492
ТШ 8
549 дней назад
|
0
AndreyKlochko:Добрый вечер. Соседи, а кто то заморачивался вопросом переноса газового котла в другое место? Если да - отпишитесь плиз..... AndreyKlochko, поищите поиском внизу страниц, например, "перенос газового котла" - этот вопрос обсуждался в нескольких темах - Перепланировки, Кухни на цоколе, в данной. многие жители квартир с цоколем переносили с первого в цоколь.
я допомагаю нашій Армії! а ти?
|
#1402 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
|
0
Star:Ну как - поставить заведомо исправную плату... Понятно, что для нашего случая это не подходит. Но по другому не знаю... Star, новые вводные - такая плавающая неисправность появляется на ночь - с утра все ок (работает). Есть подозрение что связано все с реле давления воздуха - не замыкаются контакты (потому что не срабатывает газовый клапан (не загорается в камере сгорания газ)... такое бывает когда тяга падает ... отсюда можно сделать два вывода: 1. либо каким то образом вечером жильцы нашего дома "влияют" на тягу вентканала, потому что утром (когда на работу большинство) - котел возобновляет свою работу. 2. забилась мембрана (трубочка) между вентилятором и реле ... но смущает, что потом (утром) все возобновляется. ой чувствую спинным мозгом - намудрили что то с вентиляцией у нас в доме (не уверен ... но все же)... ... сегодня попробую в вечернее время прозвонить реле (контакты) - только вот не знаю там ведь не 220 должно быть (а вот сколько -- не знаю).
|
#1403 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
+1
Rapid, Котел бы в таком случае останавливался по ошибке и показывал это светодиодами.Добавлено спустя 12 минутВообще ваша неисправность в логику не укладывается. Поэтому и есть подозрение на плату...
|
#1404 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
|
0
Star:Вообще ваша неисправность в логику не укладывается. Поэтому и есть подозрение на плату... Star, я наверное не все описал - оказывается мигание зеленого индикатора по периодичности чаще чем в рабочем режиме ... и по индикации получается возможно трабл с реле (( НО это "плавающая" неисправность - периодически проявляется Добавлено спустя 1 минуту... да и котел не останавливается в ошибке - а через пару секунд пытается запуститься - но не получается и опять сигнализирует ошибку в реле и так до бесконечности))) Добавлено спустя 2 минутынаверняка не закорачиваются контакты реле - а это связано с низким разряжением создаваемым вентилятором - а это возможно при проблемах с тягой
|
#1405 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
+1
Rapid, ага, понятно. У меня в DOMIproject этого реле нет. Если это оно - то просто снять крышку и посмотреть. Может продуть трубочку к реле - она иногда конденсатом забивается. Вообще конечно индикация светодиодами - это какой-то каменный век. Насколько проще с цифровой индикацией диагностировать ошибки...
|
#1406 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
|
0
Star:Вообще конечно индикация светодиодами - это какой-то каменный век. Насколько проще с цифровой индикацией диагностировать ошибки... 100% ) попробую сегодня посмотреть к мембране - очень надеюсь на конденсат)))) мысль одна только остается "почему только на ночь такая ситуация" - как то связано с понижением температуры??? не думаю - тогда б зимой я бы прозрел )))
|
#1407 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
+1
Rapid:тогда б зимой я бы прозрел ))) Ну зимой может конденсат еще туда не успел попасть. Да и котел зимой чаще включался, может успевал высыхать.
|
#1408 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
|
0
Star:Ну зимой может конденсат еще туда не успел попасть. Да и котел зимой чаще включался, может успевал высыхать. там же фитинг должен быть против образования конденсата ... Добавлено спустя 1 минутуА еще вопрос по теме: у нас же вода желает быть лучше ... как себя чувствует теплообменник??? у Вас фильтры стоят на воду ... или нет - тогда чиста с какой периодичностью?
|
#1409 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
0
Rapid:А еще вопрос по теме: у нас же вода желает быть лучше ... как себя чувствует теплообменник??? у Вас фильтры стоят на воду ... или нет - тогда чиста с какой периодичностью? У меня только 100 микронник стоит на входе. С разборкой чистил 1 раз, когда он глиной забился. Промываю, когда показания счетчика снимаю раз в месяц. Теплообменник пока живой, но чувствую, что долго он не протянет...
|
#1410 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
|
0
А чем моете? Сами или специально обученный сервисный человек)))
|
#1411 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 92
БХ 9Б
1955 дней назад
|
+4
А мой теплообменник приказал долго жить. Меняю но гарантии Вывод - делайте вовремя сервисное обслуживание ибо гарантия рулит )))
|
#1412 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
0
Rapid:А чем моете? Сами или специально обученный сервисный человек))) Это я фильтр мыл. Теплообменник не мыл еще. Может летом займусь... Alex:А мой теплообменник приказал долго жить. А что случилось?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2016 в 18:15)
|
#1413 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 92
БХ 9Б
1955 дней назад
|
0
Star:Alex: А мой теплообменник приказал долго жить. А что случилось? Начал потихоньку подтекать. Уже поменяли :)
|
#1414 - 21 марта 2016, понедельник
|
старожил
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
|
0
Star, кажись нашел причину ... 216-218 вольт на выходе со стабилизатора (упса) на котел ... в резетке 234... я че то думал +-10% (т.е. нижний предел 198 В, а тут 218 и усЁ))) включил на прямую котел в резетку - работает)))) теперь нужно думать что не так с сетью
|
#1415 - 22 марта 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
0
Alex:Начал потихоньку подтекать. Уже поменяли :) Редуктора давления на входе в квартиру нет? Вот Вам и причина скорее всего... Добавлено спустя несколько секундRapid, странно это, не должно так быть...
|
#1416 - 22 марта 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 147
БХ 1Б
2307 дней назад
|
0
Rapid: Star, кажись нашел причину ... 216-218 вольт на выходе со стабилизатора (упса) на котел ... в резетке 234... я че то думал +-10% (т.е. нижний предел 198 В, а тут 218 и усЁ))) включил на прямую котел в резетку - работает)))) теперь нужно думать что не так с сетью Не похоже что это основная пропроблем. Если у Вас котел запитан по отдельной линии, то попробуйте стабилизатор подключить к другой розетке. Если будет все нормально то беда в линии питания котла. Если проблема останется то попробуйте промерять напряжение на выходе стабилизатора с нагрузкой и без. Если разница будет большой то беда со стабилизатором. Я бы не советывал нежный фероли оставлять без стабилизатора, особенно в свете последних проблем с электричеством в квартале.
|
#1417 - 22 марта 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
|
0
Sergii:Не похоже что это основная пропроблем. Если у Вас котел запитан по отдельной линии, то попробуйте стабилизатор подключить к другой розетке. Если будет все нормально то беда в линии питания котла. Если проблема останется то попробуйте промерять напряжение на выходе стабилизатора с нагрузкой и без. Если разница будет большой то беда со стабилизатором. Я бы не советывал нежный фероли оставлять без стабилизатора, особенно в свете последних проблем с электричеством в квартале. Оставил сегодня ночь котел напрямую (кстати в туже розетку где стабилизатор) - все ночь отработал без проблем... с утра на стабилизаторе светилась лампочка AVR (как впрочем очень частенько бывает) - вот когда эта лампочка погасла - и осталась на стабилизаторе только зеленая - включил котел через стабилизатор - все ОК ... меня терзают смутные сомнения что кто-то в нашем стояке греется ночью электрообогревателями (может строители - где газа нет) - потому что на утро когда отключают - стабилизатор работает в штатном ...
|
#1418 - 22 марта 2016, вторник
|
старожил
Сообщений: 92
БХ 9Б
1955 дней назад
|
0
Иногда вещи просто ломаются. Ни что не вечно. Star: Alex:Начал потихоньку подтекать. Уже поменяли :) Редуктора давления на входе в квартиру нет? Вот Вам и причина скорее всего... Rapid, странно это, не должно так быть...
|
#1419 - 28 марта 2016, понедельник
|
Администратор
Сообщений: 4842
7 дней назад
|
+2
Немецкий производитель термостатов Tado опубликовал инфографику, в которой показал, какую температуру устанавливают на ночь пользователи термостатов в своей квартире в каждой стране. http://news.finance.ua/ru/news/-/372250/nemtsy-pokazali-pri-kakoj-temperature-spyat-bogatye-evropejtsy-infografika
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2016 в 11:25)
Отримати бонус за покупки в MoYo, Stylus, Yakaboo, Aliexpress, Rentalcars, WineTime... http://pkvartal.com/moneysave
|
#1420 - 30 марта 2016, среда
|
старожил
Сообщений: 461
БХ 5В
1083 дня назад
|
+7
День добрый, поделюсь опытом соседей, вышел из строя элемент котла. Есть гарантия. Замена (запчасти+работа) по гарантии БЕСПЛАТНАЯ. За один и тот же элемент одним соседям сделали БЕСПЛАТНО, с других попытались взять денежку за работу (мастера разные). Позвонили в офф. сервис, подтверждена полностью бесплатное обслуживание. Будьте бдительны, телефон на гарантийке для консультации не зря написан.
|