Котёл и система отопления

Про термостаты тоже тут
старожил
Student
Сообщений: 198
БХ 5В
2635 дней назад
Star:
у нас турбированные котлы, тяга им не нужна.
ок, инфа принята.
Star:
Что именно с Вашим котлом - по таким симптомам я сказать не могу. Зовите котельщика, пусть посмотрит.
Такое впечатление что он не понимает включился он или нет. По факту он включается вроде как сразу, но продолжает поджиг и какие то непонятные звуки похожие на мини взрывы.... короче как комфорку с электроподжигом если поджигать а там смещена комфорка и она сразу не поджигается - то получается она поджигается когда уже много газа вышло.... аля минивзрыв
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Student, в таком случае котел должен выпадать в ошибку. В нем есть датчик присутствия пламени. Может конечно этот датчик глючит... В общем я пас, зовите специалиста.
старожил
Student
Сообщений: 198
БХ 5В
2635 дней назад
Star:
В общем я пас, зовите специалиста.
ок, спс
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2888 дней назад
Star:
Самоделкин, кстати, не хочешь программируемый - есть простые не программируемые термостаты. Стоят дешевле программируемых.
Star, Стас, спасибо за ответ развёрнутый, но я говорю о том, что мощности нашего котла недостаточно для работы с площадью моей квартитры, плюс термоизоляция хреновая ...
Тут термостат - дело вторичное ...
Начинать надо с заселения смежных квартир, утепления крыши и тогда уже ....
Ну ты понял ...
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
Ivan
Сообщений: 127
ЛУ 6
1675 дней назад
Student:
Такое впечатление что он не понимает включился он или нет. По факту он включается вроде как сразу, но продолжает поджиг и какие то непонятные звуки похожие на мини взрывы.... короче как комфорку с электроподжигом если поджигать а там смещена комфорка и она сразу не поджигается - то получается она поджигается когда уже много газа вышло.... аля минивзрыв
у нас такое было в прошлом году. чем дальше, тем хлопки будут громче и чаще.
помогла замена платы.
https://pkvartal.wordpress.com/
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Самоделкин:
что мощности нашего котла недостаточно для работы с площадью моей квартитры
Чего? 24 кВт недостаточто? Да этого достаточно для отопления дома в 250 м2.
Леша, дело тут не в котле. Вот мощности установленных радиаторов вполне может быть недостаточно. Я у себя увеличивал. Утепление - да согласен. Но оно в первую очередь влияет на расход газа. Котел тут явно не причем...
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2888 дней назад
Star:
Да этого достаточно для отопления дома в 250 м2.
Star, я хрен его знает, на сколько его достаточно ...
Просто он у меня включается постоянно .... Поработал, 5 минут помолчал и снова включился ...
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Самоделкин:
Просто он у меня включается постоянно .... Поработал, 5 минут помолчал и снова включился ...
Так это самая обычная стандартная работа котла без термостата. Говорят тебе - поставь термостат...
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2888 дней назад
Star:
Говорят тебе - поставь термостат...
Star, надо задуматься ...
А что там по ценам?
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Самоделкин:
А что там по ценам?
Программируемые 900 грн проводной, 1850 грн беспроводной. Не программируемый проводной 650 грн., беспроводной 1600 грн.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 18:17)
старожил
MrDirmix
Сообщений: 239
Голосеевский р-н
2451 день назад
Star:
Вот мощности установленных радиаторов вполне может быть недостаточно. Я у себя увеличивал.
+1 за замену радиаторов.

у нас в прошлом году с термостатом температуру согласно графика набирало около часа (например, перед сном набирает пару градусов, а потом всю ночь остывает).
После замены радиаторов (примерно в два раза больше от первоначального) котел работает не более 20 минут.
Помощь в подборе, покупке и подключении терморегуляторов Salus и Auraton.Электрический теплый пол Devi. Очистка воды (осмос и т.д.). Радиаторы отопления.
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2888 дней назад
Star, это если беспроводной, то датчик в самую холодную комнату, а вторую часть к котлу?
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Самоделкин:

Star, это если беспроводной, то датчик в самую холодную комнату, а вторую часть к котлу?
Угу. В беспроводном есть одно большое преимущество - его можно таскать по комнатам, пока не найдешь оптимальный вариант.
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2888 дней назад
Star:
Угу. В беспроводном есть одно большое преимущество - его можно таскать по комнатам, пока не найдешь оптимальный вариант.
Star, практически убедил .....Добавлено спустя 1 минутуStar, он реагирует на температуру воздуха, правильно? В систему никаких датчиков ставить не надо - я правильно понял?
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
MrDirmix
Сообщений: 239
Голосеевский р-н
2451 день назад
Самоделкин:
Star, он реагирует на температуру воздуха, правильно? В систему никаких датчиков ставить не надо - я правильно понял?
да, не нужно никаких дополнительных датчиков, просто вместо перемычки подключается термостат (или его приемник в беспроводном варианте), который и отрабатывает вместо перемычки, когда необходимо подогреть
Помощь в подборе, покупке и подключении терморегуляторов Salus и Auraton.Электрический теплый пол Devi. Очистка воды (осмос и т.д.). Радиаторы отопления.
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Самоделкин:
Star, он реагирует на температуру воздуха, правильно? В систему никаких датчиков ставить не надо - я правильно понял?
Да, MrDirmix, уже написал like
Самоделкин:
Star, практически убедил .....
Пиво потом занесешь laugh
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2888 дней назад
MrDirmix, большое спасибо !
Star:
Пиво потом занесешь
Star, да не вопрос ))))))) letsdrink
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
А мне вот интересно - есть люди, которые купили термостат и остались недовольны? Ну не оправдал надежд?
Модератор
anymа
Сообщений: 10554
БХ 9Б
170 дней назад
есть я, которая термостат купила, но никак не может померять насколько меньше стало :))))
но, я вечером точно ощущаю, когда он начинает не давать котлу включатся и температура опускается на ночную, намекая, что пора спать :)
старожил
G Serg
Сообщений: 703
ТШ 10
3148 дней назад
А я веду такой файлик с прошлого года с января.

Дата; показание вечером; расход в сутки; Т на улице вечером.

После установки термостата в прошлом году расход упал примерно на 15 20 процентов.
А посде замены батарей относительно прошлого года еще упал еще процентов на 30 относительно прошлого года. Но пока рано судить, нужно дождаться морозов. Да, но еще електрика помогает чуть чуть, совсем чуть чуть.