Вот как то странно вам проводку в квартире переделывали, я если делаю комуто то естественно это все свожу в квартирный щиток и его связываю со щитом в коридоре проводом нужного сечения и жильности. А тут вам переделали и куда они эти провода новые запихнули? Или с потолка висят? Со старым совдеповским двухжильным я бы не стал заморачиваться, изоляция это не вино, со временем она только хуже, ну к примеру счас она выдержит испытание мегометром а через год гавкнет, и что будете переделывать? Вернее переделывать придется, но к чему этот гемор из за 12 м.п. провода?
Переходи на сторону Зла. У нас есть много вкусных печенюшек smile
старожил
Seadog1ua
Сообщений: 326
БХ 11
2597 дней назад
ЭлектроМеханиК, абсолютно правильно. Этому проводу уже недолго осталось. У меня папа тоже так мудрил со старым совковым проводом на садовый удлинитель. Через год начало выбивать узо при включении удлинителя. Кончилось все банально- я купил новый удлинитель, и когда папы не было дома- увез старый провод с молчаливого согласия мамы.
бывалый
ЭлектроМеханиК
Сообщений: 21
Святошинский р-н
2633 дня назад
Я когда то столкнулся с переборкой старого силового электрощита, корпус крепенький такой в винтажном стиле, а вот накрутили в нем внутри как говорят "жаба-гадюка". Я сначала думал разбираться что куда и зачем. А потом вспомнил Александра Македонского - взял кусачки и вырезал весь тот Гордеев узел под ноль, и потом красивенько уложил новые провода и все "завелось" сразу же с полпинка. В общем все остались счастливы и довольны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2016 в 16:42)
Переходи на сторону Зла. У нас есть много вкусных печенюшек smile
старожил
Alina
Сообщений: 176
БХ 11
2140 дней назад
Вопрос, возможно, будет звучать неправильно, заранее прошу прощения, я в этом не разбираюсь. Можно как-то увеличить мощность на входе в квартиру (до счетчика)? Электрик посмотрел и сказал, что на квартиру идёт и до, и после счетчика "4 куба" и что мне будет этого мало, учитывая, сколько электроприборов я хочу. Он сказал, что увеличить нельзя никак, но может кто-то уже это делал? Может согласовать надо как-то с кем-то? Поделитесь опытом, пожалуйста.
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Alina, если у Вас квартира не больше 95 м2 - то нельзя. Вернее теоретически можно - но Вам это не захочется по финансовым причинам.
старожил
Alina
Сообщений: 176
БХ 11
2140 дней назад
Star:

Alina, если у Вас квартира не больше 95 м2 - то нельзя. Вернее теоретически можно - но Вам это не захочется по финансовым причинам.

Спасибо, Star, очень доходчиво. Пожалуй, откажусь от этой идеи.
старожил
Павел Б.
Сообщений: 410
ЛУ 10А
2373 дня назад
Скажите спецы, на каком расстояние должна быть розетка от котла,счетчика,и сигнализатора... есть нормы?? ато у меня електрику к котлу воше не вывели. Буду сам делать...
Все гениальное - просто!
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Павел Б., насколько я помню (но лучше уточнить в ДБН) - розетка должна быть не ближе 50 см от газовых труб. По котлу и сигнализатору ограничений нет.
П.С. у меня розетки сделаны ближе...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2016 в 18:56)
Посетитель
Anna_Kaz
Сообщений: 2
ЛУ 14Б
2795 дней назад
Добрый вечер! кто то может показать свой план разметки розеток, включателей и светильников в квартире? Заранее благодарю!
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Anna_Kaz:

Добрый вечер! кто то может показать свой план разметки розеток, включателей и светильников в квартире? Заранее благодарю!
Да пожалуйста laugh
http://pkvartal.com/upload/userfiles/19/plan-yelektroprovodki51f77b566a521.pdf
старожил
Jocia
Сообщений: 365
ТШ 14Д
3 часа назад
Вопрос по сигнализатору:
Куда его можно перенести,чтобы он не мешал установке кухни?
старожил
Батя
Сообщений: 454
ТШ 9
963 дня назад
Anna_Kaz:
Добрый вечер! кто то может показать свой план разметки розеток, включателей и светильников в квартире? Заранее благодарю!
И "шо" это Вам дало?
laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2016 в 08:59)
бывалый
Traveler
Сообщений: 18
БХ 1Б
2526 дней назад
Пересобираю себе шкаф распределительный, чтобы было красиво. Вместо "соплей" посажу на шинки. Ни у кого нет прозвонки на денек? Только не тестер, а именно прозвонка - которая с одной стороны подрубается, а с другой стороны можно определить н какой жиле подключена даже без контакта с кабелем
старожил
Keep Calm
Сообщений: 55
БХ 11Б
2182 дня назад
Лэйдиз энд джентльменз!
Два вопроса:
1. Есть ли у кого электросхема разводки по квартире в Петровском Квартале, можно любую, но такая, чтобы содержала в себе дифференциальные выключатели на входе.
2. Зачем мне воткнули 2 дифференциальных выключателя на 25 и 40А, особенно если учесть, что автомат на счетчике 25А?
Можно просто пояснить на пальцах.
Спасибо!!!
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Keep Calm, Да пожалуйста laugh
http://pkvartal.com/upload/userfiles/19/shema-yelektroschita5301d8d5e3688.pdfДобавлено спустя 3 минутыKeep Calm, 2.
Там вроде УЗО на 40А - это нормально, и ДАВ на 25А - это криво. Криво также автоматы на 20А на розетки и 16А на свет. Ну и сами автоматы IEK - ну так себе...
старожил
Keep Calm
Сообщений: 55
БХ 11Б
2182 дня назад
Star:

Keep Calm, Да пожалуйста laugh
http://pkvartal.com/upload/userfiles/19/shema-yelektroschita5301d8d5e3688.pdf
Keep Calm, 2.
Там вроде УЗО на 40А - это нормально, и ДАВ на 25А - это криво. Криво также автоматы на 20А на розетки и 16А на свет. Ну и сами автоматы IEK - ну так себе...

Пане Стар!
Спасибо за схему, очень полезно! Я начертил свою, к сожалению уже подзабыл стандарты вычерчивания электроэлементов, потому не обессудьте. Каково Ваше мнение о ней (см. прикрепленный файл). На входе я поставлю Стабилисзатор СТ1 - там куча разных защит + автомат на его входе, которым я планирую отключать все цепи в квартире.
Спасибо большое!

РИ - импульсные реле. Управление лампочкой из нескольких мест.
КН - кнопки.
ВК - выключатели.
АВ - автоматы.
РВ - реле времени (встраивается непосредственно у полотенцесушителя в розеточную панель с внешней аналоговой шкалой)
Все релейное и автоматическое оборудование Schneider Electric, стабилизатор 5,5 кВт номинальной мощности, максимум 7,5 кВт "Элекс АМПЕР 12-1-25A v2.0"
Прикрепленные файлы:
dom-yelektroshema-principialnaja-1_5788b1ca8014b.pdf | 401.02 Кб | Скачали: 442 раза
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июля 2016 в 12:50)
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Keep Calm, а где УЗО?
Автоматы на свет обычно ставят 10А. Можно конечно и 1А, как у Вас. Но это как правило заказные позиции и стоят дороже.
старожил
Keep Calm
Сообщений: 55
БХ 11Б
2182 дня назад
Star:

Keep Calm, а где УЗО?
Автоматы на свет обычно ставят 10А. Можно конечно и 1А, как у Вас. Но это как правило заказные позиции и стоят дороже.

Я сразу подумал, что в установке стабилизатора что-то есть по дифференциальной защите... Пришлось дополнить:
1. Дифреле общее.
2. Дифреле на электродуховку (можно туда мокрыми лапами полезть).
3. Дифреле на ванную комнату (вдруг у кого мысль возникнет в ванну со мной феном включенным бросить:)))
4. Кухонные приборы (меня все время холодильники током дубасят).
В общем так... думаю, это окончательная версия
Прикрепленные файлы:
dom-yelektroshema-principialnaja_578926861326d.pdf | 427.21 Кб | Скачали: 359 раз
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Keep Calm,УЗО выбраны не правильно. Завтра напишу подобнее.
бывалый
ЭлектроМеханиК
Сообщений: 21
Святошинский р-н
2633 дня назад
Те автоматы "УкрРем", "АСКО" и "ИЭК" которые вам навтыкали в щиты при строительстве просто выбросте в мусорное ведро. Я лично это и сделал. "Родной" автомат от застройщика не смог пережить работу даже на время изготов ления нормальной электросхемы и щита. Развалился в буквальном смысле. Лопнул корпус и из него вылезли потроха. С трансформаторной подстаницей (вернее не одной даже) у вас проблемы. Району катастрофически не хватает мощности. Как результат для того чтобы вечером когда все включаються после работы напряжение не падало ниже 220 вольт его на трансформаторах просто завысили. Как итог - днем когда вас нет у вас в розетках шпарит 250 вольт. Самолично сегодня наблюдал, так как установил защитное реле напряжения. Да и посмотрите на надписи на дверях трансформаторных подстанций у вас во дворах - там есть цыфра "630" - это мощность трансформатора - 630 кВА. Это жлобство - никто на новых кварталах меньше 1000кВА сейчас не ставит. Даже с учетом наличия газа. В общем при полной достройке городка и подключении новых домов и полном заселении могут быть проблемы. И дай бог чтобы я ошибался.
P/S/ но я таки старый и больной еврей. Я разве могу иметь право ходить налево? laugh
Переходи на сторону Зла. У нас есть много вкусных печенюшек smile