Ronti1:

Вчера с удивлением обнаружил, что в БХ11 вводный кабель в распределительный щиток квартир сечением всего 2,5мм ??!! Как можно такое делать??!!! Ведь при современной насыщенности квартир электроприборами требуется сечение минимум 4мм, а лучше 6мм или и того больше! Придется вместо этого кабеля прокладывать по коридору короб-канал длиной ок. 12-13 метров и заодно прокладывать кабеля телевидения и возможного в будущем домофона.

Тут нет путаницы между диаметром сечения и его площадью т.к. размеры указанны в мм? А под характеристикой сечения подразумевают площадь в мм² (площадь круга). У меня в квартиру заходит кабель с площадью сечения жилы 4мм², а диаметр жилы там даже меньше 2.5мм.
старожил
Seadog1ua
Сообщений: 326
БХ 11
2596 дней назад
Ronti1, А зачем Вам больше? У Вас на квартиру стоит входной автомат на 50 A.В квартире на щитке- 32 А и 16 А автоматы. 2,5 мм диаметр дает 4,9 кв.мм сечение- это где-то 30А допустимого тока.И зачем Вам столько? У Вас электроотопление? Вы планируете в квартире делать производственный электроцех? Ну просто интересно- что из потребителей у Вас "кушает" столько( ну или планируется), что 30 А не хватит? facepalm
Сейчас вообще-то при выборе электротехники- смотрят на потребление- стиралки А+++, кондиционеры и холодильники- тоже, стараются брать инвертора, что бы сэкономить.
Хозяин -барин, конечно- если есть "час та натхнення" то можно пробросить все что угодно. Но при строй расценках на электрику - это реально "по багатому"
старожил
Ronti1
Предупреждение о нарушении правил
Сообщений: 100
БХ 11
1917 дней назад
Seadog1ua, уточяю, что кабель именно сечением 2,5кв.мм, а не диаметром 2,5мм.
++++ Входного автомата не видел (щиток в подъезде на ключе). Но, возьмем реальную ситуацию: допустим, хозяйка собирается на "аменины", - на улице жарко и работает кондиционер (1,5квт), холодильник (0,6квт), машина достирывает белье (2,5квт), собирается перед уходом выпить чашечку кофе и включила кофеварку (1,0квт), греется утюг для глажки (1,7квт), а феном поправляет прическу (1,2квт),.... Имеем 8,5квт !!!
Не вдаваясь в формулы открываем типовые таблицы по рекомендациям подбора сечения кабелей, и..... определяем, что сечение должно быть.... - 6 кв.мм!!!!!
А автоматы на 10 и 16ампер защищают от перегрузки по току распределенные отдельные группы проводки квартиры. Но разноска потребителей по группам - это отдельная тема.
+++ Кроме того, почитайте рекомендации профи по подбору сечения кабелей, - они четко рекомендуют не меньше 4 кв.мм, а еще лучше - 6 кв.мм.
===========================
Андрей, путаницы нет! В щитке кабели ввода и групповые - одного сечения, - 2,5кв.мм (сравнивали с электриком визуально с дополнительно закупленным маркированным кабелем ВВГнг).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 апреля 2016 в 00:55)
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Seadog1ua:
что 30 А не хватит?
Да легко. Включенная стиральная и сушильная машина кушает 22А (это не теория, это на практике, у меня стоит амперметр). А выделено всего не 32А или 50А, как Вы пишете, а 25А.
Я себе поставил реле тока, которое при превышении определенного порога будет временно отключать мощные потребители.
старожил
Seadog1ua
Сообщений: 326
БХ 11
2596 дней назад
Star, спорить не буду - у каждого свои потребности joke Сушилки у меня нет smile
А Ваш электро щиток- произведение искусства, реально- преклоняюсь! thanks
Кое что из идей- позаимствовал- спасибо!
бывалый
Vika
Сообщений: 29
БХ 1В
1236 дней назад
Star, подскажите какие значения (min-max) надо выставить на реле напряжения "Зубр". на предустановленных срабатывает включается раз по десять на день. Спасибо.
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Vika, у меня выставлены 190-250
старожил
Vlad1983
Сообщений: 853
ТШ 6А
2466 дней назад
Vika, Нормально допустимі відхилення напруги – від 209 до 231.
бывалый
Vika
Сообщений: 29
БХ 1В
1236 дней назад
Star, спасибо. а какая задержка включения?
Vlad1983, насколько помню стоит 240 максимум и постоянно срабатывает.
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Vika:
а какая задержка включения?
3 минутыДобавлено спустя 2 минутыVlad1983, оно то да... Но мы тут сейчас говорим о максимальных пределах, при которых технике ничего не будет...Добавлено спустя 3 минутыТакже учитывайте, что вся импортная техника рассчитана на номинал 230 В. Я тут уже писал раньше требования нашего и европейского стандартов.
бывалый
Vika
Сообщений: 29
БХ 1В
1236 дней назад
Star, Спасибо, просветили:))
бывалый
ЭлектроМеханиК
Сообщений: 21
Святошинский р-н
2633 дня назад
Знаете среди электриков существует такое негласное правило - 1мм2 сечения провода (меди) пропускает 5 Ампер тока. Вот и считайте - 2,5 мм2 сечения кабеля х 5 А = 12,5 ампер тока выдержит этот кабель в нормальных условиях эксплуатации. 12,5 ампер х на 230 вольт напряжения = 2880 ватт нагрузки. Так что у вас есть чуть меньше 3 кВт мощности. А это ОДИН включенный чайник (2кВт) и свет холодильник телевизор. И больше НИЧЕГО!!! Так что входной кабель сечением 2,5 мм2 это слезы старого еврея перед стеной плача в Иерусалиме. :)
Минимум должен быть 6мм". cry zst
Я уже молчу про то что китайские провода еще и на сечении меди дурят. Тут надо брать штангенциркуль мерять точное сечение проводника и высчитывать площадь круга чтобы узнать сколько на самом деле пропустит данный провод. Также качество меди этого провода - или чистая электротехническая медь или сплав меди с бронзой из металлолома.
Переходи на сторону Зла. У нас есть много вкусных печенюшек smile
старожил
Vit@liy
Сообщений: 224
ЛУ 6
2375 дней назад
Далали проводку в санузле (поставили 3 группы розеток), когда принимал проверял все переноской. Но вот сейчас трабл обнаружил, переноска с лампой на 60 Вт работает, но если включить что то более мощное то 2 группы розеток не работают (включал обогреватель на 2 кВт - не работае, прожектор на 300 Вт - ели светит). В чем может быть причина?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 11:00)
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Vit@liy:
В чем может быть причина?
Где-то очень плохой контакт. И это очень плохо. В этом месте будет греться, так и до пожара недалеко... Искать соединения и проверять.
бывалый
ЭлектроМеханиК
Сообщений: 21
Святошинский р-н
2633 дня назад
Vit@liy:

Далали проводку в санузле (поставили 3 группы розеток), когда принимал проверял все переноской. Но вот сейчас трабл обнаружил, переноска с лампой на 60 Вт работает, но если включить что то более мощное то 2 группы розеток не работают (включал обогреватель на 2 кВт - не работае, прожектор на 300 Вт - ели светит). В чем может быть причина?

Скорее всего эти три группы розеток сидят параллельно на одном проводе, И контакт плохой или на автомате ванной комнаты на щитке или в самих подрезетниках где подключены провода в механизмы розеток. Косвенно можно обнаружить включая переноску с нагрузкой в 300 ватт к примеру и выжидании минуты, потом вынимаете вилку и щупаете. Там где она нагреется в той розетке и контакт паршивый. Если негде то автоматы пощупайте - должен быть теплым, если и это нет, то скорее всего перебитая линия где то строительным дюбелем. Не полностью а скажем так изрядно раненная.
Переходи на сторону Зла. У нас есть много вкусных печенюшек smile
старожил
Ronti1
Предупреждение о нарушении правил
Сообщений: 100
БХ 11
1917 дней назад
ЭлектроМеханиК, Star, - Нашел у себя в загашнике гаража медный провод на 6 квадратов (еще совдеповский), но 2-х жильный. ПРОЩУПАЛ внимательно, изоляция вроде хорошая.
==== Думаю АККУРАТНО проложить 12 п.м. в кабель-канале под потолком по коридору от щита в квартиру. Подскажите, пож., как согласовывать вопрос с электриками ЖК!
==== Это к моему сообщению № 1078.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 апреля 2016 в 15:23)
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Ronti1, Изоляцию желательно проверить на утечку. Ну и класть тогда два провода, потому как заземление обязательно!
старожил
Ronti1
Предупреждение о нарушении правил
Сообщений: 100
БХ 11
1917 дней назад
Star, спасибо! Но как реально проверить на утечку?
В квартире проводку уже переделали (везде 3-х жильным, 1,5 и 2,5 кв.мм, кроме светильников), осталось щиток собрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 15:31)
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1292 дня назад
Ronti1:

Star, спасибо! Но как реально проверить на утечку?
Мегаомметр нужен... Где взять - не знаю...
старожил
Ronti1
Предупреждение о нарушении правил
Сообщений: 100
БХ 11
1917 дней назад
Ясно. Спасибо!