Привет соседи. Решил создать отдельную тему чтобы делится расходом газа, сдавать секреты как умудряемся накручивать много или мало :)
Прошу уважаемых модераторов попереносить сюда сообщения про расход газа, я могу разве что скопировать, но удалять там не могу.
Мое сообщение чуть ранее.
У меня тоже получается 12-15 кубов в сутки при нынешней температуре на улице около 0. Программируемый реостат пока не поставил, поэтому когда уходим температуру обратки вручную ставлю на 30градусов. Температура 21-24 в разных комнатах. Квадратура 85. Теплых полов 35-40 метров. С одной стороны соседи делают ремонт, котел наверное включен, с другой стороны не знаю. Видел их пару раз всего когда мешки заносили и дверь входную меняли, но похоже что интенсивно ничего не делают и не греют, но на 100% не уверен что не греют. Сверху и снизу точно никого нет, так как окна все время темные. И спрашивал у знающих людей, что занимаются установкой и продажей котлов, то говорят при такой площади расход в месяц 450 кубов это не перебор. С пуска газа 25.11.2014 у меня набежало 820 кубов - это показания счетчика сейчас. вот 25.01(ровно 2 месяца) будет как раз около 900, это и есть 450 в месяц. Но с самого начала котел стоял на максимальную температуру, когда прогревали все и досушивали ну и расход был больше.
В пятницу поставил реостат, выставил на нем(может где то градус или час украл) на будние дни: С 23 до 5утра 19,5, с 5 до 10утра 23, с 10 до 12дня 21, с 12 до 17:30 19,5 с 17:30 до 23:00 22 Выходные: ночь 19,5, день 22. Гистерезис 0,5 градуса. Что это в спойлере
Спойлер
Гистерезис это термин, означающий диапазон, в котором регулятор будет допускать разницы между актуальной температурой и температурой желаемой. Этот опцион облегчает принять решение относительно точности, с которой регулятор управлять будет температурой в помещении. Надо учесть, что чем короче время включения (работы) системы отопления, тем меньше денег Вы будете платить за само отопление. Новый регулятор с фабричными установками обеспечивает повышение температуры на 0,25ºС по сравнении с заданной температурой, а затем её понижение на 0,25ºС. Доказано, что такая установка обеспечивает максимальное равновесие между комфортом и экономичностью у большинства типичных потребителей. Предположим для примера, что во дворе зима, система отопления подключена и благодаря - ей, только что температура помещения повысилась к 21ºС. Регулятор запрограммирован на температуру 21ºС, при чём Вы не вносили никаких изменений в фабричные установки, относительно гистерезиса. Система отопления будет включена до момента, пока температура помещения не поднимется к 21,25ºС, после чего наступит её отключение. Температура начнёт понижаться пока не наступит следующее включение системы отопления, вызванное понижением температуры помещения до уровня 20,75ºС. В представленном примере применённый гистерезис равняется 0,5ºС. Предположим, что Вы запрограммировали собственный регулятор на 21ºС, а гистерезис определили на 1ºС. Температура в помещении может таким образом меняться в диапазоне од 20,25ºС до 21,5ºС. Гистерезис можно определить на 0,5ºС или 1ºС. Какое определение гистерезиса самое выгодное определить можно самым простым образом - обыкновенно пробуя.
Брал польский, Евростер 3000 беспроводной.
На выходных расход за сутки был в районе 10 кубов. Сегодня - 7 кубов.
Без него в среднем в сутки шло 12, но тогда и температура на улице была 0 и ниже, сейчас днем +5 +7, ночью только около нуля. + еще один сосед точно заселился со стороны кухни, с других 3х сторон так никого наверное и нет, и как раз со стороны кухни температура выше на пару градусов всегда, но ранее тоже так было.
Могу сказать так - термостат не настолько сильно экономит газ, просто распределение тепла дает на определенное время суток, ну может то я еще не полностью его настроил как надо. Ну и котел меньше работает. Например сегодня днем он даже не включался.
Еще могу сказать такое - если у вас теплые полы и вы хотите чтобы они были теплые когда вы дома, то тут нужно термостат синхронизировать с температурой обратки котла, таким образом, чтобы котел как бы не дотягивал совсем чуток до выставленой температуры, работал на малой мощности постоянно, грубо говоря тем самым постояно греет пол. Ну это нужно эксперементировать, тогда сами поймете.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 февраля 2015 в 18:42)
У нас среднестатистически (если грубо взять за весь период с момента подключения газа - а это 14 месяцев), то 110 кубов/месяц - понятно, что в зимний период в месяц больше, чем в теплый период, но дело еще в том, что в прошлом году мы уходя на работу, не выключали котел и какой-то период не стоял термодатчик, плюс котел включался каждые 2минуты (по умолчанию - стандарт вроде). Квартира 59м2.
Ирина_И, у меня так же, где-то в р-не 100 куб в мес, но начинаю уже подумывать над термодатчиком, уж очень приятные у Стаса цифры
у Стаса квартира маленькая. У меня зимой в зависимости от температуры за бортом 100-150 куб. Квартира 68 кв м, угловая, двухярусная низ - цоколь...Имею термодатчик.
у мня зимой тоже в среднем по 100 м3 в месяц (ноябрь 100, декабрь 110). Семья из 3 человек - газ в основном уходит на приготовление горячей воды, где то 80%.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 00:17)
ребят, пишите плиз квадратуру квартиры что бы не удивляться цифрам соседей. У кого то квартира 70 м у кого то 31...законы физики никто не отменял и большую площадь обогреть - потратить больше газа. У меня 68 кв.м. угловая, двухярусная с цоколем, в цоколе теплый пол. В квартире 21-22град, котел стоит на 40-45град, расход 10-11 куб в день..в месяц 280-300 куб.
Единая Украина, у нас в месяц зимой выходит примерно 160-170 кубов газа. квартира как раз 65 квадратов. "програматор" в коридоре выставлен на 22 градуса.
для ориентира: за год израсходовано примерно 1100 кубов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2015 в 22:27)
Можно и не только, просто есть подозрения не правильной работоспособности котла или плохое качество подач газа. Неделю назад приехали из Киева, были в гостях в Вишневом, готовила борщ, и заметила - вместо 1.5часов приготовления дома, здесь я потратила 2.5часа. Вроде бы и пламя большое на конфорке, но к.п.д.равно 0. Скорее всего качество газа отвратительное. У нас в квартире (где сейчас проживаем) автономное газовое отопление (66.5кв.м), так за последний год, расход газа увеличился где-то на 20%. Вот и судите сами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2015 в 09:04)