Azov:
Газовщики тут не причемВызывайте срочно специалистов газовщиков
юрий, +100, алгоритм очень правильно описан.
#1081 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
0
Azov: Газовщики тут не причемВызывайте срочно специалистов газовщиков юрий, +100, алгоритм очень правильно описан. |
#1082 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 171
ЛУ 4А
2573 дня назад
|
0
юрий: Надавите на котле 2атмосферы, перекройте все краны под котлом и наблюдайте хотябы сутки, если давление в котле упадет значит проблема в котле. 1)Если утечка в котле то снимите с него крышку и проверте визуально наличие потеков,образование соляных наростов на соединениях. 2)если визуально ничего не видно, снимите крышку с камеры горелки бывают случаи что течь на самом теплообменике вода при этом попадает на горелку и испаряется 3)если течи нет тогда проверте давление в расширительном бачке, оно должно быть 1 равно одной атмосфере, но тут есть нюанс давление проверяется на слитом котле, связаным с атмосферой. 4)и на последок в каждом котле есть срывной клапан, иногда монтажники соединяют его с канализацией наглухо, тоесть без резрыва струи. Если у Вас сделано имено так то может быть подрывнной клапан незаметно для Вас спускает воду в канализацию. спаибсо большое . давление поставили 2.5- упало за два часа до 1.8-значит проблема в котле.? потёков нет соляных наростов тоже нет. вараинт два- горелка отпадает у анс не подключен газ и плита тоже. - вариант 3- КАК ИЗМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ внутри в котле чтобы узнать равно оно 1 или нет спаибсо и вариант 4 еще не успели проверить проверим оптишусь |
#1083 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
|
0
юрий: У меня вопрос: когда мы создадим 2 бара - через сутки давление в системе разве не поменяется (при изменении температуры в помещении)?Надавите на котле 2атмосферы, перекройте все краны под котлом и наблюдайте хотябы сутки, если давление в котле упадет значит проблема в котле. |
#1084 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 121
ЛУ 6
1758 дней назад
|
0
Mr.Di: Квартира 48 метров, 2 отапливаемых утепленных балкона. Один из них объединен с кухней. Zheliazko, много как-то, хотя может и квартира большая, температуру лучше поставить 65С на котле, и это у Вас 23 постоянно? я такую только на утро на пару часов ставлю, днем и на ночь 19С 23 было без термостата, когда на котле стояла температура 45. Сейчас поставил термостат и пока не живем 16 градусов. P.S. при 19 градусах в квартире комфортно? Или прохладно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 16:20)
|
#1085 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 217
ТШ 6А
826 дней назад
|
0
по крайней мере физика утверждает - что измениться
|
#1086 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 121
ЛУ 6
1758 дней назад
|
0
G Serg: Нет, все батареи 22 тип. Такой большой расход был без программатора. Сейчас, надеюсь, расход будет намного приятнее.Zheliazko: Установил термостат. Без него за 2 полных суток при температуре воды 45 градусов было спалено 17 кубов газа. При этом в квартире было около 23 градусов. И это при том, что на улице еще не мороз. Очень надеюсь, что такой расход связан с тем, что дом еще сырой и соседи не включили отопление :) А какие батареи у вас? 11 тип? Если таки 11 то вынужден вас разочаровать. Расход будет от 10кубов в сутки. У нас в ТШ10 прошлой зимой так было, площадь большая. Заменил все батареи летом на нормальные. В этом году пока 4 куба в сутки идет при нынешней температуре. Програматор стоит. 22 когда дома утро вечер, 18,5 ночь, день 16,5 |
#1087 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 171
ЛУ 4А
2573 дня назад
|
0
Azov: Lusik, о чем вы тут спрашиваете?! Насоветуем сейчас Вам такого, что не дай бог! Вызывайте срочно специалистов газовщиков и пусть смотрят и решают. Только так! я так понмиа что давление в котле- это дело сантезников. а они разводят руками а газовщики в этому не имеют отношения. или нам неверно обьснили в гарантийном отделе? юрий: Lusik: у нас продолжается эпопея с котлом.... утечки больше нигде не находим-но давление не держит. сантехник говорит чтоб мы подключали газ и тогда возможно будет всё ок ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЧТО ДЕЛАТЬ - УТЕЧЕК НЕ МОЖЕМ НАЙТИ. ДАВЛЕНИЕ НЕ ДЕРЖИТСЯ. ПОДКЛЮЧАТЬ ГАЗ ИЛИ ПОРВЁТ ТРУБЫ? уже нет сил Надавите на котле 2атмосферы, перекройте все краны под котлом и наблюдайте хотябы сутки, если давление в котле упадет значит проблема в котле. 1)Если утечка в котле то снимите с него крышку и проверте визуально наличие потеков,образование соляных наростов на соединениях. 2)если визуально ничего не видно, снимите крышку с камеры горелки бывают случаи что течь на самом теплообменике вода при этом попадает на горелку и испаряется. 3)если течи нет тогда проверте давление в расширительном бачке, оно должно быть 1 равно одной атмосфере, но тут есть нюанс давление проверяется на слитом котле, связаным с атмосферой. 4)и на последок в каждом котле есть срывной клапан, иногда монтажники соединяют его с канализацией наглухо, тоесть без резрыва струи. Если у Вас сделано имено так то может быть подрывнной клапан незаметно для Вас спускает воду в канализацию. Удачи в Ваших поисках утечки, будут вопросы пишите, звоните. только что сантехник сказал что в нашем доме котел не подсоединён к канализации. т.е. такого соеинения у клапана нет Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 16:23)
|
#1088 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 92
3055 дней назад
|
+2
Rapid: по крайней мере физика утверждает - что измениться Ну если краны под котлом перекрыты, значит котел выключен соответствено расш рения от нагрева воды не будет следовательно давление не подымется. Ну а падение давления связаные с остыванием среды будет незначительное, в принцципе на аналоговом манометре разници видно не будет так то таким явлением можно принебречь. |
#1089 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
+3
Lusik: Давление в котле (именно внутри, если Вы перекрыли краны и давление все равно упало) - это дело котельшиков. Зовите их. С 2.5 до 1.8 за два часа - это много. Если краны не перекрыли - то может быть утечка и в трубах или в радиаторах - тогда это дело сантехников. Точно выясните, в каком контуре падает давление и ищите утечку. Она точно есть.Добавлено спустя 2 минутыя так понмиа что давление в котле- это дело сантезников Zheliazko: Кому как. Мне прохладно. Комфортно 22 где-то.при 19 градусах в квартире комфортно? Или прохладно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 16:56)
|
#1090 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 92
3055 дней назад
|
+2
только что сантехник сказал что в нашем доме котел не подсоединён к канализации. т.е. такого соеинения у клапана нет Вы под котлом краны перкрывали? Из всего Вами написаного мне стало ястно что котел еще ни разу не включался, следовательно система была просто надавлена водой и оставлена в покое. Если все обстоит имено так то возможно ваша система отопления завоздушена. Простого стравливания воздуха с радиаторов недостаточно нужно включить циркуляционый насос котла, чтобы он продавил всю систему. По поводу давления в расширительном баке котла , то оно проверяется обычным манометром.К сожелению я не знаю какой у вас котел по этому подсказать где нипель бачка я Вам не смогу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 17:01)
|
#1091 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 171
ЛУ 4А
2573 дня назад
|
0
юрий: спаибсо большое. чтобы включить циркуляционный насос котла нужно подключить котёл- т.е. вызывать газовшиков -верно?Из всего Вами написаного мне стало ястно что котел еще ни разу не включался, следовательно система была просто надавлена водой и оставлена в покое. Если все обстоит имено так то возможно ваша система отопления завоздушена. Простого стравливания воздуха с радиаторов недостаточно нужно включить циркуляционый насос котла, чтобы он продавил всю систему. По поводу давления в расширительном баке котла , то оно проверяется обычным манометром.К сожелению я не знаю какой у вас котел по этому подсказать где нипель бачка я Вам не смогу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 17:03)
|
#1092 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 92
3055 дней назад
|
+1
Lusik: Просто включите вилку в розетку не открывая газ, котел будет пытатся запустится и насос проработает некоторое время.чтобы включить циркуляционный насос котла нужно подключить котёл- т.е. вызывать газовшиков -верно? Только никому об этом никогда не расказивайте Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 17:06)
|
#1093 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 171
ЛУ 4А
2573 дня назад
|
0
юрий: хорошо всё поняли будем боротьсяПросто включите вилку в розетку не открывая газ, котел будет пытатся запустится и насос проработает некоторое время. Только никому об этом никогда не расказивайте Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2015 в 17:08)
|
#1094 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3462
БХ 7
3083 дня назад
|
0
Zheliazko: для сна нормально, а так конечно при 22С комфортнее при 19 градусах в квартире комфортно? Или прохладно? |
#1095 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 740
2334 дня назад
|
0
Star: Добавлено спустя 1 минутуMichael Che: Так точно, она.Star, эта перемычка? сюда подключается термостат? А подключение + и - без разницы? Батя: Pippo: Любые. Важно только, чтобы контакты управляющего устройства, которые подключаются к котлу, не были под напряжением. Так написано в руководстве к котлу.По терморегуляторам: к нашим котлам ferroli подходят любые ? Или есть некие условия? Т.е. вначале подключить термостат к котлу без батареек? А после соединения кабелем уже вставлять батарейки? |
#1096 - 19 октября 2015, понедельник
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
+3
Александ: Без разницыА подключение + и - без разницы? Александ: Тоже без разницы. Тут имелось ввиду, что 220 подавать на эти контакты не надо.Т.е. вначале подключить термостат к котлу без батареек? А после соединения кабелем уже вставлять батарейки? |
#1097 - 20 октября 2015, вторник
|
|
старожил
Сообщений: 740
2334 дня назад
|
0
Понятно) Буду подключать)
|
#1098 - 20 октября 2015, вторник
|
|
старожил
Сообщений: 92
БХ 9Б
1955 дней назад
|
+1
Установил на радиаторы терморегуляторы. Не нарадуюсь!
1. Постоянно поддерживается комфортная температура. 2. Экономия газа. Затраты не очень большие, планирую отбить на экономии в 1-й же сезон. Делал все сам, но у меня был хороший консультант. Если кому нужен совет - обращайтесь, теперь могу делиться опытом ;) |
#1099 - 20 октября 2015, вторник
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1496 дней назад
|
+2
Alex, а что делает котел, когда всё терморегуляторы позакрывались?
|
#1100 - 20 октября 2015, вторник
|
|
старожил
Сообщений: 92
БХ 9Б
1955 дней назад
|
+1
Посмотрите схему котла. Там есть трубка с меньшим сечением (по памяти не скажу название). Через нее и закольцовывается контур. Т.е. гоняет теплоноситель по малому контуру.
Star: Alex, а что делает котел, когда всё терморегуляторы позакрывались? |