#81 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 1153
БХ 1В
2228 дней назад
|
+1
Star: SiemensHager, ABB, Legrand, Schneider Electric |
#82 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
|
+1
olgerd: Согласен. Еще MoellerStar: SiemensHager, ABB, Legrand, Schneider Electric |
#83 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 682
БХ 1Б
2815 дней назад
|
+1
Star, olgerd,
Ага пасиба !!! И ещё по по ихним "С-6, 16,20" Я хочу один общий автомат, 3 на силовые и 1 свет, 1 на общие розетки. Какие вот эти "С" лучше? НІХТО КРІМ НАС!!!
|
#84 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
|
+1
Александр: Общий в этажном щитке, C25 и противопожарное УЗО на ток 300 мАStar, olgerd, Ага пасиба !!! И ещё по по ихним "С-6, 16,20" Я хочу один общий автомат, 3 на силовые и 1 свет, 1 на общие розетки. Какие вот эти "С" лучше? C6 - свет, лучше B6 C16 - розетки, лучше B16 C20 не знаю куда, но заменить на C16, лучше B16Добавлено спустя 2 минутыНа ванную нужен ДИФ B16А утечка 10mA, на обычные розетки тоже лучше поставить ДИФ или УЗО на утечку 30mAДобавлено спустя 3 минутыКороче заходи в субботу, раскажу |
#85 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 946
ТШ 8
1640 дней назад
|
0
Volland: В банках просто отдельное требование к сетевому кабелю, там больше экран не для того чтобы не ловило, а чтобы не передавало информацию "наружу" Когда-то строили экранированую серверную для банка. Кабеля были экранированые, в металической оплетке. Но! Делалось отдельное заземление (технологическое) именно для заземления экрана (оплетки) этих проводов. Иначе, без заземления оплетки, такой экранированый кабель будет ловить как антена все сигналы вокруге. |
#86 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 83
3536 дней назад
|
0
На днях тоже менял автоматы. В общем тоже нравятся АББ, еще от АББ нравятся коробки под автоматы. Красивые и уютные, но недешево.
В ближайшем магазине попался из сдвоенных - EATON за 70 грн., Тоже себе контора-монстр, и вроде как купили они кусочек шнейдера не так давно. In late 2007, it acquired the MGE Office Protection Systems division of Schneider Electric http://en.wikipedia.org/wiki/Eaton_Corporation Выглядит вот так: |
#87 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 682
БХ 1Б
2815 дней назад
|
+1
Оки, заскочу
Кстати, меня когда ЖЕКовский электрик подключал, как-то объяснил, что у них земля и 0, на каком то контуре и что от узо толку нет. Я профан в этом. Star: Это у вас на этаже кто-то, там такую кучку авто-пулемётов наставил Общий в этажном щитке, C25 и противопожарное УЗО на ток 300 мА У меня в щитке тока концы выходов(входов)проводов из квартир, электрик их прям к магистрали включает общей НІХТО КРІМ НАС!!!
|
#88 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 83
3536 дней назад
|
0
Star: Согласен. Еще Moeller Да, сорри, EATON по автоматам - бывший Moeller, это по бесперебойникам вроде шнейдера... но не суть важно, кто кого. |
#89 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
|
+1
Александр: Бред. От УЗО всегда есть толк, независимо от наличия земли. Хотя у нас земля должна быть, по современным нормам она обязательна. По факту в этажном щитке земля сейчас никуда не подключена - надо будет еще воевать с электриками местными.Кстати, меня когда ЖЕКовский электрик подключал, как-то объяснил, что у них земля и 0, на каком то контуре и что от узо толку нет Александр: Так тоже нельзя, обязательно должен быть отсекающий автомат, у нас это С25У меня в щитке тока концы выходов(входов)проводов из квартир, электрик их прям к магистрали включает общей |
#90 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 682
БХ 1Б
2815 дней назад
|
+1
Star: Да нет земля есть, просто они ещё её там както не доделали, он мне както объяснил но я в этом случае блондинка я чуть позже буду более толково щит делать пака типо временного.Хотя у нас земля должна быть, по современным нормам она обязательна. По факту в этажном щитке земля сейчас никуда не подключена - надо будет еще воевать с электриками местными. НІХТО КРІМ НАС!!!
|
#91 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 83
3536 дней назад
|
+1
Star: +1, УЗО меряет разницу токов в фазе и 0, в идеале ее быть не должно. Если эта разница есть и больше какого-то порога - отрубает. У нас щас стоит на всю ванную комнату. Заземление - труба, вбитая на 3 м в землю. Был случай - при работе стиралки начало срабатывать. Попробовали включить без него - треск и искры внутри в бачке. Оказалось - кипятильник в стиралке проржавел за кучу лет, и вода спокойно затекала внутрь. После замены кипятильника срабатывать перестало.От УЗО всегда есть толк, независимо от наличия земли |
#92 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
|
0
Александр: Если временный на ремонт - оставь так. Если временный надолго - меняй автоматы и ставьУЗОStar: Да нет земля есть, просто они ещё её там както не доделали, он мне както объяснил но я в этом случае блондинка я чуть позже буду более толково щит делать пака типо временного.Хотя у нас земля должна быть, по современным нормам она обязательна. По факту в этажном щитке земля сейчас никуда не подключена - надо будет еще воевать с электриками местными. |
#93 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 1153
БХ 1В
2228 дней назад
|
0
Arni: где физически разместили это УЗО? в ванной комнате или на щитке в коридоре?У нас щас стоит на всю ванную комнату |
#94 - 25 июля 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 83
3536 дней назад
|
+2
olgerd: Вообще в ванной чем меньше электрики - тем лучше, влажно там. Розетки должны быть класса защиты IP44 (это такие, с крышечками, брызгозащищенные). Узо ставьте в щитке - теоретически все равно, в каком месте провода измерять разницу токов.где физически разместили это УЗО? в ванной комнате или на щитке в коридоре? |
#95 - 28 июля 2013, воскресенье
|
|
старожил
Сообщений: 3735
БХ 5Б
3062 дня назад
|
-1
Ксати вот как в 9Б у Саши проложили электрику...я не уверен что это нормально, у меня совсем не так было. Вроде все шло по верху и оттуда отводы перпендикулярно вниз к точкам...а тут как будто решили сэкономить. И вот даже точка на котел на у меня шла отдельным кабелем а у Саши отвод через 2 розетки:
а этот финт ушами вокруг батареи вообще меня улыбнул кабель к котлу запитан через 2 розетки, а у меня вроде на отдельный предохранитель был выведен короче кто разбирается, гляньте на эти художества, есиче пидем трощыты морды Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июля 2013 в 22:29)
|
#96 - 28 июля 2013, воскресенье
|
|
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
|
0
Как для электриков ПК - нормально проложили. Кабель на вид правильный. Насчет обхода батареи - желательно не пускать кабель без защиты в полу - гофру пусть наденут. Про котел - не критично. Ну и смотрите по количеству точек - хватит ли вам и в том ли они месте, где нужно.Добавлено спустя 1 минуту
Star: Гофру увидел. В общем - ничего криминального.Насчет обхода батареи - желательно не пускать кабель без защиты в полу - гофру пусть надену |
#97 - 28 июля 2013, воскресенье
|
|
старожил
Сообщений: 83
3536 дней назад
|
+2
Star: Самое главное - задокументировать на будущее. Чтоб потом вдруг гвоздь не забить куда не надо.В общем - ничего криминального. |
#98 - 22 августа 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 1153
БХ 1В
2228 дней назад
|
+2
Решил перенести выход под выключатель в другое место... и обнаружил скрутку в стене
Обратите внимание на изоляцию - она даже не покрывает полностью жилы... Уже не говоря о том что скрутки в стене оставлять нельзя. У них что нету распредкоробок? Если уже длина провода не достает до нужного выхода... P.S. Там где скрутка без изоляции - то я сам уже ее снял. P.P.S. А я еще хотел чтоб эти электрики мне устанавливали подрозетники и электрофурнитуру Еще выложу скоро фото с электрощитка. Также снял его, буду ставить другой, ибо они там такие бороды накрутили - что черт ногу сломит |
#99 - 22 августа 2013, четверг
|
|
Администратор
Сообщений: 4842
7 дней назад
|
0
olgerd: Решил перенести выход под выключатель в другое место... и обнаружил скрутку в стене Обратите внимание на изоляцию - она даже не покрывает полностью жилы... Уже не говоря о том что скрутки в стене оставлять нельзя. У них что нету распредкоробок? Если уже длина провода не достает до нужного выхода... Лажа полная. Я бы на Вашем месте написал сюда или еще как-то донёс эту информацию до менеджмента ПК. Отримати бонус за покупки в MoYo, Stylus, Yakaboo, Aliexpress, Rentalcars, WineTime... http://pkvartal.com/moneysave
|
#100 - 22 августа 2013, четверг
|
|
старожил
Сообщений: 1153
БХ 1В
2228 дней назад
|
+6
я уже к менеджерам заходил - сказали чтобы написал жалобу на сайте. собственно что и сделал - только не знаю будет ли толк с этого и не убьют ли меня потом за эти жалобы - а то такой себе получаюсь я весь недовольный. но блин реально, чему радоваться если работу делают хреново за которые мои деньги уплачены?
|