Электрика

Вопросы, связанные с электропитанием в квартирах.
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2673 дня назад
Владислав:
Электрики от застройщика укурки знатные.
Вот тут соглашусь ))) Пересекался )))
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
Батя
Сообщений: 454
ТШ 9
951 день назад
Батя:
Не понимаю, зачем во всех квартирах делают так высоко розетку возле вентиляционного отверстия на кухне (?).
Kokorev:
Батя, для котла. И на отдельный автомат она идёт ...
Kokorev, я всё понимаю.
Спойлер
cry
бывалый
Denys
Сообщений: 32
ЛУ 6А
2712 дней назад
Здравствуйте, продолжу рубрику "интересных вопросов"))). Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить УЗО на освещение? И если ставить ДИФ на санузел (стиралка, сушильная машина), то можно ли на него "зацепить" прихожую и кладовку и ,аналогично, если ДИФ идет на розетку(питание) дворика то можно ли на него "зацепить" часть розеток кухни зоны фартуха(дабы немного разгрузить автомат группы розеток на кухне)?
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2673 дня назад
Denys, в принципе ради безопасности УЗО нужно ставить на ВСЁ ... Ибо принцип УЗО "сравнивать" токи до себя и после себя. И если разница превышает показатели УЗО, то идёт отключение ветки. Ну а потери в токах могут быть связаны с чем угодно: плохой контакт, плохая изоляция, рукой кто-то коснулся ...
Если не прав, то пусть наши спецы поправят ...
""
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1280 дней назад
Denys:

Здравствуйте, продолжу рубрику "интересных вопросов"))). 1. Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить УЗО на освещение? 2. И если ставить ДИФ на санузел (стиралка, сушильная машина), то можно ли на него "зацепить" прихожую и кладовку и ,аналогично, 3. если ДИФ идет на розетку(питание) дворика то можно ли на него "зацепить" часть розеток кухни зоны фартуха(дабы немного разгрузить автомат группы розеток на кухне)?
1. УЗО на освещение не обязательно, но очень желательно.
2. Можно, но ДИФ на СУ нужен 10 мА, а он бывает только на 16А. Одновременно работающая стиралка и сушка - это предел. Если вы еще воткнете например фен - будет выбивать. Поэтому я сделал наоборот - СТМ и СШМ подключил на отдельный автомат, но под УЗО 30 мА комнаты - оно менее нагруженное. А на весь остальной СУ - отдельный ДИФ на 10 мА. Это не совсем правильно, но розетки эти у меня далеко от ванной и на них брызги не попадают. Если это рядом с ванной - тогда лучше использовать два ДИФ.
3. См. п. 2 - можно, например на него повесить ПММ. Котел и холодильник не советую - этот ДИФ может выбить от намокания наружной розетки например от дождя или снега - отключится котел и холодильник.
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1280 дней назад
Еще забыл - если не ставить УЗО на все цепи, тогда надо ставить противопожарное УЗО 300 мА на вводе в квартиру. Это должен был сделать застройщик в этажном щитке, но увы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2014 в 01:53)
Посетитель
boduk
Сообщений: 5
3494 дня назад
Aleksey:

Star, спасибо за компетентный совет, я вообще не электрик, поэтому не все тщательно считал. По поводу лишних автоматов - забыл убрать из списка ГР2, ГР7 после того как поставил туда дифы (спасибо за вашу внимательность :)) Диф на котел.. может быть , со временем заменю автомат, просто по бюджету лишние 230 грн. ПО автоматам они все равно мне будут ставить то чот у них есть "по стандарту", остальные буду сам докупать и им давать, у них,я так понял в "стандарт" уже входит диф на котел - еще узнаю..

Почему на ванную диф с маленьким током утечки, т.о. он будет более "чувствителен" верно?
Юрий, Исходник есть конечно,дайте мейл я пршлю, не вижу как тут приаттачить не картинку, есть в файле ньансы, - поправите, очень спешил - было полдня до встречи с электриком чтоб всё нарисовать и продумать. Кстати всё ему сегодня отдал, - сказал, что сделает как хочу.
Star, насчет обычного UTP думаете наводок не будет? они то кладут все вместе (и параллельно) электрическим..
для стабільного лінка рекомендую брати всетаки ftp кабель та поставити розетки 5тої а краще 6ї категорії!
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1280 дней назад
boduk:
для стабільного лінка рекомендую брати всетаки ftp кабель та поставити розетки 5тої а краще 6ї категорії!
FTP кабель необходимо заземлять на отдельный контур заземления слаботочной сети. У вас такой контур есть в квартире? Если нет, то этот экран будет только ловить лишние наводки.
старожил
Green
Сообщений: 953
Лу 8
1592 дня назад
Star:
FTP кабель необходимо заземлять на отдельный контур заземления слаботочной сети. У вас такой контур есть в квартире? Если нет, то этот экран будет только ловить лишние наводки.

Интересно каким это образом?
Экран с обоих сторон (компьютер и коммутатор) подключается к нулю питания и тем самым создает экранированный канал между компьютером и коммутатором.
Действительно если объединять экраны различных систем, то можно получить генератор шумов (имеется ввиду здания, в которых используются отдельные контуры заземления для различных систем).
В данном конкретном случае преимущество/недостаток кабеля FTP отсутствует.

Я рекомендовал бы использовать UTP 5Е (с медными жилами. Желательно "Одесса кабель")
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
бывалый
Denys
Сообщений: 32
ЛУ 6А
2712 дней назад
Star, здравствуйте! Подскажите, я смотрю у вас на схеме щитка стоит на санузел ДИФ а после него еще отдельно два автомата на свет и розетки или я ошибаюсь?
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1280 дней назад
Denys:

Star, здравствуйте! Подскажите, я смотрю у вас на схеме щитка стоит на санузел ДИФ а после него еще отдельно два автомата на свет и розетки или я ошибаюсь?
Да, все правильно. Догадались - зачем? joke
бывалый
Denys
Сообщений: 32
ЛУ 6А
2712 дней назад
Star, ))сейчас планирую свой щиток, и соответственно подсматриваю))) думал что после дифа автомат ставить не нужно... и еще - у Вас автомат на 16А тянет на сушильную и стиральную тянет нормально или лучше поставить отдельно на каждый прибор? Или автомат мощнее (например 20А) там в сумме около 4,5 квт получается?
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1280 дней назад
Denys:

Star, ))сейчас планирую свой щиток, и соответственно подсматриваю))) думал что после дифа автомат ставить не нужно... и еще - у Вас автомат на 16А тянет на сушильную и стиральную тянет нормально или лучше поставить отдельно на каждый прибор? Или автомат мощнее (например 20А) там в сумме около 4,5 квт получается?
Объясняю laugh
Да, ДИФ сам по себе является и защитой от перегрузки и КЗ. На СУ надо ДИФ с током утечки 10 мА, а их больше 16 А не выпускают (вернее один есть на 25 А, но редкий и дорогой).
Так вот - на розетки нам вроде всё подходит. Но на этом же ДИФе висит и освещение. А там кабель 1,5 мм2 сечением и выключатели на 10А стоят. То есть эту линию надо защищать автоматом на 10А. Ок, значит ставим после ДИФ автомат на 10А. Но теперь получается, что выключить розетки в СУ и оставить свет нельзя - выключается только все вместе. Это неудобно. Поэтому ставим на розетки автомат на 16А.
Тут может возникнуть вопрос - а почему тогда ДИФ, а не простое УЗО? Так по той же причине - УЗО на 10мА больше 16А номинала нет. А наши автоматы дают 16+10=26А, что превышает номинал УЗО. Можно было до или после УЗО поставить еще один автомат - но это лишнее место в щитке.
Надеюсь, понятно объяснил scratch

По поводу СТМ и СШМ - лучше поставить два отдельных на 16А. Но у меня опять-же не было места в щитке. Я еще одновременно обе машины на одной линии не включал. По идее не должно выбивать - стиралка не всё время максимальную мощность потребляет. На разных линиях включал - судя по показанию реле тока потребление не превышает 10А-12А, так что думаю проблем не будет. 20А автомат ставить не надо. Не только сюда, а вообще ни на какую линию в квартире.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2014 в 20:30)
бывалый
Denys
Сообщений: 32
ЛУ 6А
2712 дней назад
Star, ок спасибо, буду вникать дальше. Не подскажете, по какому принципу группируются УЗО с автоматами,( имею ввиду если на одно УЗО цеплять несколько автоматов)?
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1280 дней назад
Denys:

Star, ок спасибо, буду вникать дальше. Не подскажете, по какому принципу группируются УЗО с автоматами,( имею ввиду если на одно УЗО цеплять несколько автоматов)?
Я группировал по принципу помещений. На каждую комнату свое УЗО. Мне кажется так удобно, если вдруг будет сработка - сразу понятно, где искать и в остальных помещениях есть электричество. Бывает ставят отдельно на свет и на розетки - по моему так хуже, при сработке будешь сидеть или без света, или без розеток. Имеется ввиду сработка от утечки, которую сразу определить не получается.
Ну а автоматы уже ставят в зависимости от планируемой нагрузки и количества линий...
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1280 дней назад
Denys,
Если интересно посмотреть уже готовую проводку и щиток, заходите как нибудь в гости...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2014 в 01:55)
бывалый
Denys
Сообщений: 32
ЛУ 6А
2712 дней назад
Всем привет, решил для себя составить схему группировки автоматов для распределительного щитка (вл. файл - исполнение "аматорское") - интересно ваше мнение?
Прикрепленные файлы:
yelektrika-nash-dom_5410d0ffd9740.pdf | 275.97 Кб | Скачали: 824 раза
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1280 дней назад
Анна:

Star:
Если интересно посмотреть уже готовую проводку и щиток, заходите как нибудь в гости
а можно и мы к Вам на выходных заглянем? zst
Конечно можно letsdrink
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1280 дней назад
Denys, посмотрел - в принципе всё правильно. Но я бы ДИФ на котел заменил на 30 мА и подключил к нему еще холодильник, сигнализацию и домофон. А все остальные УЗО и ДИФы подключил через выключатель нагрузки. Тогда этим выключателем можно будет выключить всё в квартире, но оставить важные приборы, которые отключать не надо.
бывалый
Denys
Сообщений: 32
ЛУ 6А
2712 дней назад
Star, спасибо огромное letsdrink ! А УЗО по силе тока нормально подобраны (на 25А и 40А)? Сейчас просчитаю длину кабеля, поеду закупаться и завтра "цікава зустріч" с электриком ПК! glasses
Перейти на форум:
Быстрый ответ
У вас нет прав, чтобы писать на форуме.
Найти на сайте: параметры поиска