Электрика

Вопросы, связанные с электропитанием в квартирах.
Rus
бывалый
Rus
Сообщений: 34
3116 дней назад
Denys:
На каждую комнату свое УЗО, отдельный автомат на розетки и на освещение. Плюс по отдельному автомату на каждый мощный потребитель. На санузел и дворик по отдельному ДИФу.

Все автоматы на розетки и мощные потребители 16А тип В, на освещение 10А или 6А тип В. УЗО 30 мА тип А. ДИФы 10 мА тип А. Вся проводка розетки 2.5 мм2, свет 1.5 мм2. Кабель ВВГнг. Автоматы, УЗО и ДИФы любого европейского производителя.

PS: Если ничего не поняли, наймите нормального электрика. Только не того, который советовал кабель 4 мм2 на розетки.

Не совсем понимаю зачем на каждую комнату ставить свое УЗО (если в том числе посмотреть сколько оно стоит нормального бренда), оно ставиться на "группу" тобеш атоматов, и обычно в щите стоит на "входе" если Вы на него не вешаете например скважину (если это не частный дом) так как глубинный мотор охлаждается водой, и там система "заумная" короче УЗО будет выбивать... а отдельно дифатомат ставят на конкретную розетку вместо автомата обычного, на пример на бойлер или стиралку или электро плиту, на розетку где будет заряжаться мобильник достаточно обычного автомата.

А относительно кабеля 4мм2 то он конечно применим и в квартирах на пример на электро-духовку, или бойлер, хотя тогда и силовую розетку нужно вешать, а если посмотрим на вилку бойлера или духовки то они обычные на 16А, значит и розетки обычной для этих приборов достаточно, ну тогда логично что и кабеля на 2,5мм2 тоже достаточно. (главное чтобы кабель не оказался "усеченным")
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Rus:
Не совсем понимаю зачем на каждую комнату ставить свое УЗО
Потому что в случае утечки в любом месте будете сидеть без света во всей квартире аж до прихода электрика. И на входе обычно стоит противопожарное УЗО на 300 мА. А УЗО 30 мА на всю квартиру ставить не надо - оно может самопроизвольно выбивать, как как большая длина проводки и соответственно ток утечки.
Rus
бывалый
Rus
Сообщений: 34
3116 дней назад
Star:

старожил


Сообщений: 1248
БХ 1Б
1 час назад
0
Вот хороший пример, что бывает при применении в быту АВ класса C:
Почему выбивает реле, а не автомат

Ребята нельзя сравнивать Schneider 16A и Зубр 16А, так как у Зубра фактически занижены ТХ в нем нет 16А а в Schneider есть, - вот и выбивает более слабое звено, хотя на них написаны одинаковые характеристики, (а на заборе тоже написано - то чего там нет....)
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Rus, я извиняюсь, но вы вообще не поняли, о чем идет речь...
Rus
бывалый
Rus
Сообщений: 34
3116 дней назад
Я уловил тему с форума по ссылке... (может не правильно понял....)Добавлено спустя 6 минутЯ конечно не электрик, но практику имею, потому о "утечках" спорить не буду...

PS. Взять например Борщаговку, так там щитки вообще не знают что такое УЗО или Дифы... :)
бывалый
Denys
Сообщений: 32
ЛУ 6А
2927 дней назад
Всем привет! Подскажите, распределительный щит - какой лучше и если не секрет, кто где брал?
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Denys:

Всем привет! Подскажите, распределительный щит - какой лучше и если не секрет, кто где брал?
Я брал Hager Volta - мне очень нравится.
Rus
бывалый
Rus
Сообщений: 34
3116 дней назад
Я бы посоветовал Hager, в комплекте с шинамиДобавлено спустя 3 минутыНа Окружной возле Ашана (Электронмаш) есть интернет-магазин электрики: Mironline.com.uaДобавлено спустя 4 минутыhttp://mironline.com.ua/kontakty/Добавлено спустя 6 минутХотя Schneider электрики тоже признают, вроде неплохие.
АВВ реально очень дорогие...Добавлено спустя 10 минут
Star:
Я брал Hager Volta - мне очень нравится.

На сколько знаю то они идут без клемников (земля и 0)Добавлено спустя 11 минутУ Hager Golf - в комплекте.
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Rus:
На сколько знаю то они идут без клемников (земля и 0)
Клемники продаются отдельно. Это связано с нашей таможней, но не суть...
Golf - это щиток классом ниже. Но и дешевле.
старожил
БАМ
Сообщений: 578
ТШ 9
1409 дней назад
Я себе взял Hager Volta на 24 модуля + клемник к нему.
старожил
Батя
Сообщений: 454
ТШ 9
1166 дней назад

Не понимаю, зачем во всех квартирах делают так высоко розетку возле вентиляционного отверстия на кухне (?).
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Батя:
Не понимаю, зачем во всех квартирах делают так высоко розетку возле вентиляционного отверстия на кухне (?).
Для вытяжки.
старожил
Mr.Di
Сообщений: 3462
БХ 7
3083 дня назад
Star:

Батя:
Не понимаю, зачем во всех квартирах делают так высоко розетку возле вентиляционного отверстия на кухне (?).
Для вытяжки.

а не для котла ли? на сколько помню для вытяжек не делали
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Mr.Di:

Star:

Батя:
Не понимаю, зачем во всех квартирах делают так высоко розетку возле вентиляционного отверстия на кухне (?).
Для вытяжки.
а не для котла ли? на сколько помню для вытяжек не делали
Шнур от котла туда не дотянется. Разве что через стабилизатор...
старожил
Mr.Di
Сообщений: 3462
БХ 7
3083 дня назад
Star:
Шнур от котла туда не дотянется. Разве что через стабилизатор...
а я так понял, что там как раз место для котла указано scratch
старожил
Батя
Сообщений: 454
ТШ 9
1166 дней назад
Батя:
Не понимаю, зачем во всех квартирах делают так высоко розетку возле вентиляционного отверстия на кухне (?).
Star:
Для вытяжки.
Star, я тоже так предположил, но внутренний голос мне подсказывает, что вытяжка будет стоять над газовой печкой и розетка будет нужна совсем в другом месте.
sad
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Батя:

Батя:
Не понимаю, зачем во всех квартирах делают так высоко розетку возле вентиляционного отверстия на кухне (?).
Star:
Для вытяжки.
Star, я тоже так предположил, но внутренний голос мне подсказывает, что вытяжка будет стоять над газовой печкой и розетка будет нужна совсем в другом месте.
sad
Ну тогда для котла - других вариантов не осталось hoho
старожил
Батя
Сообщений: 454
ТШ 9
1166 дней назад
Батя:
Не понимаю, зачем во всех квартирах делают так высоко розетку возле вентиляционного отверстия на кухне (?).
Mr.Di:
а я так понял, что там как раз место для котла указано
Mr.Di, мне кажется и для котла там не очень оптимальное место для розетки.
sad
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2888 дней назад
Батя:
Не понимаю, зачем во всех квартирах делают так высоко розетку возле вентиляционного отверстия на кухне (?).
Батя, для котла. И на отдельный автомат она идёт ...Добавлено спустя 1 минуту
Батя:
мне кажется и для котла там не очень оптимальное место для розетки.
Архитектор курил траву, когда рисовал ))) crazy
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
Владислав
Предупреждение о нарушении правил (пункт 3.4)
Сообщений: 117
ЛУ 10Б
2511 дней назад
архитектор - пол беды.
Электрики от застройщика укурки знатные.
Комплексные ремонты Ваших квартир и домов. +380 98 076 9394