Доброго вечора!
Підкажіть а чи потрібно ставити УЗО? Мені електрик сказав від йього толку в наших домах немає і воно постійно вибиватиме, що порадите?
Электрика
Вопросы, связанные с электропитанием в квартирах.
#1201 - 14 февраля 2017, вторник
|
|||
старожил
Сообщений: 104
ЛУ 10
2267 дней назад
|
0
|
||
#1202 - 15 февраля 2017, среда
|
|||
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1449 дней назад
|
+10
Iron: Сменить электрика.що порадите? |
||
#1203 - 15 февраля 2017, среда
|
|||
старожил
Сообщений: 117
ЛУ 10Б
2465 дней назад
|
+1
Обратитесь к грамотным людям
Комплексные ремонты Ваших квартир и домов. +380 98 076 9394
|
||
#1204 - 15 февраля 2017, среда
|
|||
бывалый
Сообщений: 14
ЛУ 14
1728 дней назад
|
+2
С таким подходом, и автоматы не нужны - они тоже иногда выбивают....
|
||
#1205 - 20 марта 2017, понедельник
|
|||
бывалый
Сообщений: 20
Соборная 3
2404 дня назад
|
0
Дифавтома - предназначен для защиты кабельных линий от перегрузки линии по току, также от утечки возникшей при повреждении изоляции на оборудование или строительные конструкции. Еще у него предусмотрено быстрое срабатывание в случае попадания человека под напряжение, кажись меньше 0,04с. В кабельные линии где возникает при включении оборудования значительный пусковой ток -кратковременный до 7с., их не рекомендуется ставить - УЗО и Дифавтоматы будут выбивать(например для кондиционеров), также на кабеля освещения их не стоит ставить. Для экономии денежных средств есть способы, использования УЗО с автоматическими выключателями, что будет выполнять функции дифавтоматов.
|
||
#1206 - 20 марта 2017, понедельник
|
|||
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1449 дней назад
|
+2
elSTAS: Да неужели? А чего у меня не выбивает? В кабельные линии где возникает при включении оборудования значительный пусковой ток -кратковременный до 7с., их не рекомендуется ставить - УЗО и Дифавтоматы будут выбивать(например для кондиционеров), также на кабеля освещения их не стоит ставить. |
||
#1207 - 20 марта 2017, понедельник
|
|||
бывалый
Сообщений: 20
Соборная 3
2404 дня назад
|
0
Может быть не очень мощное оборудование, кратность пускового тока не превышает допустимого, вот и не выбивает.
|
||
#1208 - 20 марта 2017, понедельник
|
|||
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1449 дней назад
|
0
elSTAS, то есть если дома не ставить промышленный кондиционер - то УЗО нужны?
|
||
#1209 - 21 марта 2017, вторник
|
|||
бывалый
Сообщений: 20
Соборная 3
2404 дня назад
|
0
Если есть лишние деньги, то можно.
|
||
#1210 - 26 марта 2017, воскресенье
|
|||
старожил
Сообщений: 194
ЛУ 14Б
1047 дней назад
|
0
Привіт всим. Колись давно кидав сюди схему електрощитка. Зараз трохи переробив. Кому не важко, дайте якесь резюме
дякую п.с. щоб розуміти план, то його додаю Прикрепленные файлы:
Редактировалось: 4 раза (Последний: 26 марта 2017 в 15:15)
|
||
#1211 - 26 марта 2017, воскресенье
|
|||
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1449 дней назад
|
+1
Андрій, при таком номинале входного автомата получается УЗО не защищены по току. Поставьте Q1 или Q2 на 25А - всё равно Вам больше не дадут. Или замените их на выключатели нагрузи, но тогда в подъездном щитке должен стоять автомат на 25А.
И еще - УЗО 25А на 10мА тяжело найти - они в основном 16А на 10мА идут... Еще я бы не вешал весь свет на одно УЗО. В случае какой то проблемы с проводкой в одном месте останетесь без света во всей квартире. Также не вижу смысла тянуть на котел и холодильник отдельные линии. Они у Вас рядом стоят, я бы сделал одну линию. Кондиционер будет только один и на кухне? Сомнительное решение... |
||
#1212 - 26 марта 2017, воскресенье
|
|||
старожил
Сообщений: 194
ЛУ 14Б
1047 дней назад
|
0
Star: дякуюАндрій, при таком номинале входного автомата получается УЗО не защищены по току. Поставьте Q1 или Q2 на 25А - всё равно Вам больше не дадут. Или замените их на выключатели нагрузи, но тогда в подъездном щитке должен стоять автомат на 25А. И еще - УЗО 25А на 10мА тяжело найти - они в основном 16А на 10мА идут... Еще я бы не вешал весь свет на одно УЗО. В случае какой то проблемы с проводкой в одном месте останетесь без света во всей квартире. Также не вижу смысла тянуть на котел и холодильник отдельные линии. Они у Вас рядом стоят, я бы сделал одну линию. Кондиционер будет только один и на кухне? Сомнительное решение... а в підїздному щитку здається на 25А автомат стоїть? наскільки знаю то так. просто думав поміняти його на більший. але можуть не дати це зробити( ща попробую поправити. за одну лінію на холодильник і котел - наскільки знаю, то холодильник викидає реактивну нагрузку в мережу. на рахунок стабілізатора не знаю чи він з таким справляється. хіба в розетку для холодильника вставити якись компенсатор реактивної нагрузки. кондиціонер один, навпроти входу в дитячу. відкриваючи двері у відповідні кімнати можна управляти холодом))) ну і по потужності думав на 35 кв.м. брати Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2017 в 20:38)
|
||
#1213 - 27 марта 2017, понедельник
|
|||
Администратор
Сообщений: 4842
45 дней назад
|
0
Андрій: От площади квартиры зависит. Если большая, то может получиться выбить мощность 9КВт (стандартная 5), вроде были прецеденты у нас тут уже.а в підїздному щитку здається на 25А автомат стоїть? наскільки знаю то так. просто думав поміняти його на більший. але можуть не дати це зробити( Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 12:50)
Отримати бонус за покупки в MoYo, Stylus, Yakaboo, Aliexpress, Rentalcars, WineTime... http://pkvartal.com/moneysave
|
||
#1214 - 22 мая 2017, понедельник
|
|||
старожил
Сообщений: 188
Соборная 105В-4
1767 дней назад
|
0
Админ: От площади квартиры зависит. Если большая, то может получиться выбить мощность 9КВт (стандартная 5), вроде были прецеденты у нас тут уже. А велика квартира, це скільки квадратних метрів або кімнат? Якщо три кімнати і орієнтовна площа очікується 75 м2, яку виділену потужність можна очікувати? Бо якось забув уточнити цей момент на час укладання договору. |
||
#1215 - 22 мая 2017, понедельник
|
|||
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1449 дней назад
|
0
ZMaster: > 95 м2А велика квартира, це скільки квадратних метрів або кімнат? ZMaster: 5 кВт (автомат 25А)75 м2, яку виділену потужність можна очікувати? |
||
#1216 - 22 мая 2017, понедельник
|
|||
старожил
Сообщений: 188
Соборная 105В-4
1767 дней назад
|
0
Дякую. Сподіваюсь, що вистачить 5 кВТ. Особливо враховуючи можливу перспективу на введення абонплати на кіловати.
А ввідний кабель вводиться просто під штукатуркою, чи під штукатуркою в якомусь коробі чи гофрі? Його якось можна замінити на 6мм2? |
||
#1217 - 22 мая 2017, понедельник
|
|||
старожил
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1449 дней назад
|
+1
ZMaster: Лично у меня без всяких труб заведен. Заменить можно, но надо в подъезде долбать штробу ну или в коробе прокладывать. А зачем оно Вам? 4мм2 для 5 кВт вполне достаточно.А ввідний кабель вводиться просто під штукатуркою, чи під штукатуркою в якомусь коробі чи гофрі? Його якось можна замінити на 6мм2? |
||
#1218 - 23 мая 2017, вторник
|
|||
старожил
Сообщений: 194
ЛУ 14Б
1047 дней назад
|
0
для чого міняти на 6 квадратів, закладений 4 квадрати, один квадрат умовно на 10А, якщо рахувати то у вас в квартиру 25А автомат. Для чого там 6 кв. кабеля?
|
||
#1219 - 23 мая 2017, вторник
|
|||
старожил
Сообщений: 188
Соборная 105В-4
1767 дней назад
|
0
Якщо там чесних 4мм2 чесної міді, то можна так і лишити. Просто не усі виробники електрокабелю роблять однаково чесні проводи. От і цікавлюсь можливістю замінити, якщо щось не сподобається. Ну а якщо міняти, то можна вже одразу з запасом, тимбільше квартира буде майже навпроти ліфта, десь поруч будуть лічильники, тому шматок проводу потрібен не надто довгий, різниця в ціні мінімальна.
|
||
#1220 - 23 мая 2017, вторник
|
|||
старожил
Сообщений: 194
ЛУ 14Б
1047 дней назад
|
0
ZMaster: Якщо там чесних 4мм2 чесної міді, то можна так і лишити. Просто не усі виробники електрокабелю роблять однаково чесні проводи. От і цікавлюсь можливістю замінити, якщо щось не сподобається. Ну а якщо міняти, то можна вже одразу з запасом, тимбільше квартира буде майже навпроти ліфта, десь поруч будуть лічильники, тому шматок проводу потрібен не надто довгий, різниця в ціні мінімальна. якщо на стадії будівництва, то це можна, поки не зроблений чистовий ремонт в під'їзді. якщо зроблений то тоді це вже через одне місце. якщо ви сумніваєтесь в якості проводів, то краще зі спеціалістом провірте його |
Быстрый ответ
У вас нет прав, чтобы писать на форуме.