Электрика

Вопросы, связанные с электропитанием в квартирах.
старожил
Vit@liy
Сообщений: 224
ЛУ 6
2578 дней назад
Скажите пожалуйста, мне когда электрики ПК проводку переделывали протянули ТВ кабель, один конец которого вывели к входной двери ниже электро щитка, сказали что там будут слаботочники ставить свой щиток. Так ли это? А то уже штукатурят, а под слаботочный щиток никто никаких ниш не делает. Есть ли у кого-то эти щитки, если есть то когда их ставили?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2015 в 10:29)
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Vit@liy, слаботочный щиток Вы должны ставить сами.
старожил
Vit@liy
Сообщений: 224
ЛУ 6
2578 дней назад
Star, У Вас есть такой, если да то можно фото выложить как там все организовано.
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
Vit@liy:

Star, У Вас есть такой, если да то можно фото выложить как там все организовано.
Нет, я свой слаботочный еще не ставил. У меня будет что-то типа 10 дюймового шкафа, вот такого:

А так обычно ставят коробку от обычного силового электрического щита, только небольшую. И в ней уже организовывают коммутацию.
Ну вот как-то так:
""
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2015 в 16:05)
старожил
sergej
Сообщений: 448
ЛУ 2А
1950 дней назад
Vit@liy:

Скажите пожалуйста, мне когда электрики ПК проводку переделывали протянули ТВ кабель, один конец которого вывели к входной двери ниже электро щитка, сказали что там будут слаботочники ставить свой щиток. Так ли это? А то уже штукатурят, а под слаботочный щиток никто никаких ниш не делает. Есть ли у кого-то эти щитки, если есть то когда их ставили?

Зависит от того что Вы понимаете под слаботочным щитком. Я вывел слаботочку в гардиропную..сетка 8 проводов..там будет роутер и возможно свич..потому как подавляющее большинство роутеров на 4 порта. Там же кабель на датчик движения который возможно будет впоследствии..ну и пара розеток. Из этого места бросил пару сетевых кабелей в щиток в подъезд..для подключения инета в будущем...это все делалось одновременно с электрикой. Но это Вы должны все делать САМИ..застройщик этого не делает.
Если вы планируете ставить спутник..то картинка выше не подходит..там нужен отдельный кабель на каждый телевизор от антенны или двух антен..на каждой из которых может быть несколько головок. Если антен больше чем одна нужны будут также дайсеки для коммутации сигнала в один кабель. Но общий смыл таков что если Вы хотите смотреть независимые каналы на каждом телевизоре..нужен отдельный кабель на каждый телевизор. Также в щитке выше некуда всунуть свич..поэтому не стоить заморачиваться с так называемыми слаботочными щитками....это снижает масштабируемость в будущем..а также отрицательно влияет на охлаждение smile Лучше это просто спрятать в укромное место.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 22 февраля 2015 в 21:25)
старожил
FedorRB
Сообщений: 89
ЛУ 2А
3187 дней назад
Эл. щиток от строителей. Поставили 3шт УЗО.
""
старожил
Star
Сообщений: 3541
БХ 1Б
1495 дней назад
FedorRB, ну уже лучше, чем было, но есть два замечания:
1. Автомат на освещение должен быть 10А
2. УЗО на ванну должно быть 10мА
старожил
FedorRB
Сообщений: 89
ЛУ 2А
3187 дней назад
Это от строителей. По умолчанию. Я думал будет три автомата АСКО или ИЕК. А тут даже УЗО поставили. Тип АС но все же.
старожил
fuzzy
Сообщений: 179
БХ 1В
2771 день назад
Соседи, посоветуйте, пожалуйста, хорошего электрика - мне осталось только поставить розетки (механизм, рамка) и выключатели.
Вся разводка и т.д. уже сделаны, а мой хороший электрик, который это делал куда-то пропал, нет на связи уже недели 2...затягивается как-то это..:((
Фронт работы относительно небольшой - около 40 розеток, десяток выключателей и пара вентиляторов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2015 в 13:54)
старожил
Владислав
Предупреждение о нарушении правил (пункт 3.4)
Сообщений: 117
ЛУ 10Б
2511 дней назад
могу предложить услуги моих ребят.
Комплексные ремонты Ваших квартир и домов. +380 98 076 9394
старожил
Электрик
Сообщений: 54
2903 дня назад
fuzzy:
Соседи, посоветуйте, пожалуйста, хорошего электрика - мне осталось только поставить розетки (механизм, рамка) и выключатели.
Вся разводка и т.д. уже сделаны
Соседи Вам априори не могут посоветовать хорошего электрика так как не знают, как ПРАВИЛЬНО должна делаться электрика, чтоб понять хороший или нет электрик.

У всех соседей довольных сделанной электрикой, которые будут даже искренне советовать хорошего электрика, электрика на самом деле имеет много грубых нарушений электро/пожаро безопасности!

Например, смежные розетки подключены халтурным шлейфом на зажимах розеточных механизмов, что не допустимо, про что с фотографиями, цитированием нормативов, профильных специалистов писал в теме здесь.

Вот ещё норматив, что шлейфовать как минимум защитный проводник РЕ запрещено.
СТО РААСН 01-2007:
Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.

Почитайте всю тему или хотя бы мои сообщения, чтоб, на сколько можно, могли избежать нарушений от электриков, которые по советам соседей будут делать Вам электрику.

fuzzy:
а мой хороший электрик, который это делал куда-то пропал, нет на связи уже недели 2...затягивается как-то это..:((
Хороших электриков ждут и месяцами, даже когда в стране более менее нормально!

Например потому что помимо того что они ПРАВИЛЬНО делают электрику, умеют после чистовой отделки добавить смежные розетки, выключатели, которые оказались нужными из-за добавления электроприборов, обнаружения неудобства пользования двойными и особенно тройными выключателями.

Пропадают обычно плохие электрики или не заплатили за уже сделанную работу.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 марта 2015 в 22:17)
Электрика, отопление, работа, консультации, в том числе заочные
старожил
fuzzy
Сообщений: 179
БХ 1В
2771 день назад
Электрик,
Соседи Вам априори не могут посоветовать хорошего электрика так как не знают, как ПРАВИЛЬНО должна делаться электрика, чтоб понять хороший или нет электрик.
У всех соседей довольных сделанной электрикой, которые будут даже искренне советовать хорошего электрика, электрика на самом деле имеет много грубых нарушений электро/пожаро безопасности!

согласна с Вами, спасибо за развернутый комментарий. Тут еще важный фактор - сознательность меня, как заказчика работ по электрике и моя же осведомленность "что и как" должно быть.
Пока что, по-прежнему жду контакты электриков, чтобы пообщаться и выбрать своего специалиста.
старожил
Андрей
Сообщений: 461
БХ 5В
1083 дня назад
Добрый вечер, решил заняться модернизацией щитка. После электриков от застройщика нанимал сторонних специалистов - мегаомметром проверели и соединили сваркой соединения в коробках, заменил щиток. В итоге, как я сейчас понимаю, смонтировали завышенные автоматы. Итого:
1. Вводный в32 хагер (далее все хакер серии в)
2. Реле напряжения зубр 40 ампер
3. Розетки 25 амп
4. Розетки кухня 25 амп
5. Розетки на 4 этаже 25 амп
6. Котел 25 амп
7. Освещение 16 амп
8. Освещение лестница и 4 этаж 16 амп
9. Кондиционер 16 амп
10. Ванная дифф автомат Eaton (Moeller) 1-фазный, 20 Ампер «С», 30mA PFL6
Все кабеля сечением 2,5 получили 25 амп, 1,5 соответственно 16
Мой план понизить постепенно с 25 до 16 ; с 16 на 10. Ввод поставить 25. И хочу добавить ухо на первом этапе на розетки кухни и всей квартиры (2 автомата). Каким вариантам отдать впечатлени? Имею ввиду марку узо. Спасибо заранее.
старожил
Владислав
Предупреждение о нарушении правил (пункт 3.4)
Сообщений: 117
ЛУ 10Б
2511 дней назад
если потянте по деньгам - берите все hager
если дорого - возьмите eaton

всякие иек, енекст, росийский абб - не берите - несусветное гавно и хлам
Комплексные ремонты Ваших квартир и домов. +380 98 076 9394
старожил
Андрей
Сообщений: 461
БХ 5В
1083 дня назад
Спасибо, думаю,на них,и остановлюсь. Посмотрю,завтра цены, от этого оттолкнусь.
Посетитель
Igor220
Сообщений: 1
2650 дней назад
Дешевле будет ПРОМФФКТОР тот же hager
Владислав:

если потянте по деньгам - берите все hager
если дорого - возьмите eaton

всякие иек, енекст, росийский абб - не берите - несусветное гавно и хлам
Добавлено спустя 12 минутни когда от электриков не слышал, что кидают отдельно провод заземляющий не разрывая его на контактах розеток.
Электрик:

fuzzy:
Соседи, посоветуйте, пожалуйста, хорошего электрика - мне осталось только поставить розетки (механизм, рамка) и выключатели.
Вся разводка и т.д. уже сделаны
Соседи Вам априори не могут посоветовать хорошего электрика так как не знают, как ПРАВИЛЬНО должна делаться электрика, чтоб понять хороший или нет электрик.

У всех соседей довольных сделанной электрикой, которые будут даже искренне советовать хорошего электрика, электрика на самом деле имеет много грубых нарушений электро/пожаро безопасности!

Например, смежные розетки подключены халтурным шлейфом на зажимах розеточных механизмов, что не допустимо, про что с фотографиями, цитированием нормативов, профильных специалистов писал в теме здесь.

Вот ещё норматив, что шлейфовать как минимум защитный проводник РЕ запрещено.
СТО РААСН 01-2007:
Защитный проводник следует прокладывать таким образом, чтобы при монтаже розетки не происходило разрыва цепи заземления других розеток. Прокладка защитного провода шлейфом запрещается.

Почитайте всю тему или хотя бы мои сообщения, чтоб, на сколько можно, могли избежать нарушений от электриков, которые по советам соседей будут делать Вам электрику.

fuzzy:
а мой хороший электрик, который это делал куда-то пропал, нет на связи уже недели 2...затягивается как-то это..:((
Хороших электриков ждут и месяцами, даже когда в стране более менее нормально!

Например потому что помимо того что они ПРАВИЛЬНО делают электрику, умеют после чистовой отделки добавить смежные розетки, выключатели, которые оказались нужными из-за добавления электроприборов, обнаружения неудобства пользования двойными и особенно тройными выключателями.

Пропадают обычно плохие электрики или не заплатили за уже сделанную работу.
старожил
Владислав
Предупреждение о нарушении правил (пункт 3.4)
Сообщений: 117
ЛУ 10Б
2511 дней назад
никогда не сталкивался с промфактором.

опыт подсказывает что ничего производимого из автоматики в Украине или странах ближнего зарубежья не вызывает доверия по качеству.
Комплексные ремонты Ваших квартир и домов. +380 98 076 9394
старожил
Владислав
Предупреждение о нарушении правил (пункт 3.4)
Сообщений: 117
ЛУ 10Б
2511 дней назад
мало того не может быть высококачественной продукции у компании не имеющей длительной конкурентной истории среди высоко конкурентного сообщества производителей.

тот же hager, siemens, abb, eaton ( ex moeller) имеет историю в десятки лет разработок и международных проектов.

Когда промфактор проживет хотя бы 30 лет и с честью будет выполнять все гарантийные обязательства и будет выполнять международные проекты я буду с ним работать.

лучше делать изначально хорошо. потом никто в лицо не плюнет и не скажет что сделал плохо.Добавлено спустя 14 минутради рекламы своих работ добавлю фото - вот не дособранная щитовая на текущем объекте:

вводная линия 4х35 квадратов медью.



Добавлено спустя 15 минутесли в последствии заказчик разрешит выложу укомплектованной и полностью собранной щитовой.
Комплексные ремонты Ваших квартир и домов. +380 98 076 9394
старожил
Самоделкин
Сообщений: 1088
2888 дней назад
Вот хочу спросить совета у грамотных людей ....
Ситуация следующая: сегодня захожу в квартиру и включаю проходной выключатель на лестнице. Вырубает автомат освещения на 16А и вводной автомат в квартиру на щите на площадке (25А). Автомат на 20А в моём щите (на всю квартиру) не вырубается ...
Распотрошил дозовую коробку проходного выключателя - коротуха была. Когда плоскогубцами спайку откусывали - остались острые края. Прорезали изоляцию. Результат, как говорится, на лице ...
Теперь вот ломаю голову - как такое могло случиться, что не отключился 20А автомат?
дело в том, что когда ПК-шные электрики устраняли свои недоделки - ставили проходной выключатель на лестницу, они перерезали штроборезом кабель в стене. И есть у меня подозрение, что они ноль и фазу взяли с разных автоматов ...
Может такое быть? И как результат - несработка моего автомата на 20А ???
ПыСы: до радикальной переделки вводного щитка не добрался - денег не хватает...
Нет Звезды ещё в небе и нет закона пока ...
старожил
sergej
Сообщений: 448
ЛУ 2А
1950 дней назад
Герасим:

Вот хочу спросить совета у грамотных людей ....
Ситуация следующая: сегодня захожу в квартиру и включаю проходной выключатель на лестнице. Вырубает автомат освещения на 16А и вводной автомат в квартиру на щите на площадке (25А). Автомат на 20А в моём щите (на всю квартиру) не вырубается ...
Распотрошил дозовую коробку проходного выключателя - коротуха была. Когда плоскогубцами спайку откусывали - остались острые края. Прорезали изоляцию. Результат, как говорится, на лице ...
Теперь вот ломаю голову - как такое могло случиться, что не отключился 20А автомат?
дело в том, что когда ПК-шные электрики устраняли свои недоделки - ставили проходной выключатель на лестницу, они перерезали штроборезом кабель в стене. И есть у меня подозрение, что они ноль и фазу взяли с разных автоматов ...
Может такое быть? И как результат - несработка моего автомата на 20А ???
ПыСы: до радикальной переделки вводного щитка не добрался - денег не хватает...

Единственное что могу сказать у меня при коротком срабатывают все три одновременно...группа, вводной в квартиру и в подъезде...пару раз правда в подъезде не успел сработать...но обычно все три. Но электрику мне полностью переделывали..так что не знаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2015 в 19:53)
Перейти на форум:
Быстрый ответ
У вас нет прав, чтобы писать на форуме.
Найти на сайте: параметры поиска